关于地下室抗浮方案的确定
liu7432
liu7432 Lv.2
2011年06月21日 11:11:31
只看楼主

上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区

上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区
免费打赏
ymfzju
2011年06月21日 11:14:41
2楼
抗拔桩
回复
x1xqq
2011年06月21日 11:20:48
3楼
是桩基、底板已做好吗?
如是这样,可补抗浮锚杆。地下室灌水或填土,使用上允许吗?
回复
jiaonaixu
2011年06月21日 11:36:40
4楼
地下室灌水还是地下室填土不失为简单易行的办法,如果经济可以考虑。但是,确定有二,1.在此期间无法知道地下室是否漏水(如漏水可及时处理),2.地下室不能利用(可以放一些东西)
回复
jiaonaixu
2011年06月21日 11:39:14
5楼
此外,不知道已有灌注桩的锚筋抗拔够吗?如果应力只有50~60%,不妨就考虑他
回复
liu7432
2011年06月21日 14:50:44
6楼
我也是想要考虑一点桩抗拔的,因为原有桩体比较大,抗压配筋只有2/3长,不是通长的,现在桩配筋是8根18的,我想用现有钢筋,按裂缝反算一下拉力,做为抗拔力,应该比按土计算的抗拔力小的,大家看有问题吗
回复
liu7432
2011年06月21日 14:54:53
7楼
补充一下,桩已经打完了,地下二层暂时不用的,不想增加成本的,灌水主要是要灌很多的,要一层半差不多的,时间太长,对结构耐久性不好,也不好处理设备预留的问题 ,用土方便,但要考虑如何运输,成本问题的,有没有更好的方法,大家给个好建议呢,
回复
x1xqq
2011年06月22日 09:53:38
8楼
底板尚未施工,建议:加设抗浮锚杆。
地下二层暂时不用的,堆土,将来取出不方便,大范围堆土不可取。灌水,方便。
地下二层暂时不用,但,要打个问号?,恐怕不一定。
回复
wangtao2100
2011年06月22日 09:59:52
9楼
覆土不如灌水,覆土施工成本高,但是灌水前要做一遍防水,做防水砂浆可以的,另外要验算一下底板配筋。
回复
glxfl
2011年06月22日 10:07:21
10楼
填建筑垃圾吧。管理不善的工地,垃圾多得吓人。
回复
liuliuliu_9999
2011年06月24日 21:59:44
11楼
可以考虑一部分桩的抗拔力,结合灌水,前提是防水层要做好
回复

相关推荐

APP内打开