最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
2楼
由桩身强度控制时,单桩承载力特征值=桩身承载力设计值/1.35(或1.25)
由永久荷载效应控制的组合,应取1.35
本人认为在基础这块,可取1.25(这个与老规范的是可以倒换的)
回复
3楼
楼上说的不妥,为什么要有折减系数,根据桩基规范:
5.8.2 钢筋混凝土轴心受压桩正截面受压承载力应符合下列规定:
1 当桩顶以下5d 范围的桩身螺旋式箍筋间距不大于100mm,且符合本规范第4.1.1 条规定时:
5.8.3 基桩成桩工艺系数ψc 应按下列规定取值:
1 混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩ψc =0.85;
2 干作业非挤土灌注桩:ψc =0.90;
3 泥浆护壁和套管护壁非挤土灌注桩、部分挤土灌注桩、挤土灌注桩:ψc = 0.7 ~ 0.8 ;
4 软土地区挤土灌注桩:ψc = 0.6 。
回复
4楼
桩身承载力设计值换算成特征值
回复
5楼
根本不需要换算,他就可以直接采用,有关这方面可参:徐建和施岚青一书
回复
6楼
Q≤Apfcψc
Q--相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值;
Qk≤Ra
Qk---相应于荷载效应标准组合轴心竖向力作用下任一单桩的竖向力;
回复
7楼
求高手解答啊
回复