没有穿越别的防火分区的新风管上不需要装防火阀的.
回复
3楼
但我看到送排风系统中,送风机前都加了防火阀,新风机不是也和送风机的性质是一样的吗?为何送风机要加,新风机可以不加,我看了好几个设计,新风机前有加有不加的,有一个设计每个进入房间的支管上都还加的有防火阀,有的只加对开多叶调节阀,去查了下规范也没查到相关要求
回复
4楼
新风机和送风机的性质是不一样的。
送风机是用于发生火灾时通过该区域内强制送风(比如楼梯井道),也就是说即使发生火灾, 在某一时段内也要保证其工作。当火快烧到送风机了, 你还在送风, 不就火借风势了吗,所以要家防火阀的?
但新风机在火灾发生时,必须强制切断其电源 (也就是通常说的切断非消防电源)。
当然, 你要在不穿越其他防火分区的新风机风管上加个防火阀, 也没有关系。
回复
5楼
哦,懂了原来是这么回事,非常感谢,
回复
6楼
个人经验, 也不知道是不是对,呵呵!就怕误人子弟!
回复
7楼
我们院的做法是在新风支管上都加装防火调节阀,其实规范上并没有规定要装防火阀,但是消防审查部门的解释说是每个房间都应算是一个防烟分区,应该在新风管进房间处装防烟阀,但是我们国家很少生产专用的防烟阀,一般就用防火阀替代了,不知道其他地方的设计人员怎么处理这个问题的
回复
8楼
觉得上面的楼主讲的有道理
回复
9楼
70℃防火阀的设置主要有以下几方面:1、当风管穿越防火分区时,防火分区两侧加防火阀;2、有单独的新风机房或空气处理机房时,风管进出机房时在机房内加防火阀;3、从室外引新风时,新风机入口设置防火阀。见附图