新风管上是否应设70度防火阀
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月16日 22:08:58
来自于中央空调
只看楼主

看过一个新风加盘管系统,其风机出口处设有70度防火阀,新风直接取于室外并未穿防火分区.但今天又看到一个设计同样新风取于室外,但并未加防火阀,查了下防火规范也没看到有相关规定,不知道到底该不该加防火阀了,糊涂中.

看过一个新风加盘管系统,其风机出口处设有70度防火阀,新风直接取于室外并未穿防火分区.但今天又看到一个设计同样新风取于室外,但并未加防火阀,查了下防火规范也没看到有相关规定,不知道到底该不该加防火阀了,糊涂中.
micozhou
2006年05月17日 00:41:01
2楼
没有穿越别的防火分区的新风管上不需要装防火阀的.
回复
about_hai
2006年05月17日 07:06:39
3楼
但我看到送排风系统中,送风机前都加了防火阀,新风机不是也和送风机的性质是一样的吗?为何送风机要加,新风机可以不加,我看了好几个设计,新风机前有加有不加的,有一个设计每个进入房间的支管上都还加的有防火阀,有的只加对开多叶调节阀,去查了下规范也没查到相关要求
回复
micozhou
2006年05月17日 12:02:14
4楼
新风机和送风机的性质是不一样的。
送风机是用于发生火灾时通过该区域内强制送风(比如楼梯井道),也就是说即使发生火灾, 在某一时段内也要保证其工作。当火快烧到送风机了, 你还在送风, 不就火借风势了吗,所以要家防火阀的?
但新风机在火灾发生时,必须强制切断其电源 (也就是通常说的切断非消防电源)。

当然, 你要在不穿越其他防火分区的新风机风管上加个防火阀, 也没有关系。
回复
about_hai
2006年05月17日 21:38:42
5楼
哦,懂了原来是这么回事,非常感谢,
回复
micozhou
2006年05月18日 10:40:27
6楼
个人经验, 也不知道是不是对,呵呵!就怕误人子弟!
回复
su9898_hust
2006年08月01日 16:45:17
7楼

我们院的做法是在新风支管上都加装防火调节阀,其实规范上并没有规定要装防火阀,但是消防审查部门的解释说是每个房间都应算是一个防烟分区,应该在新风管进房间处装防烟阀,但是我们国家很少生产专用的防烟阀,一般就用防火阀替代了,不知道其他地方的设计人员怎么处理这个问题的
回复
xfd831
2006年08月01日 21:41:08
8楼
觉得上面的楼主讲的有道理
回复
guochao790117
2006年08月02日 10:25:07
9楼
70℃防火阀的设置主要有以下几方面:1、当风管穿越防火分区时,防火分区两侧加防火阀;2、有单独的新风机房或空气处理机房时,风管进出机房时在机房内加防火阀;3、从室外引新风时,新风机入口设置防火阀。见附图
回复
wu2wei
2006年08月15日 17:34:49
10楼
jia
回复
lxwklj
2006年08月15日 17:56:11
11楼
呵呵,起码懂了一点,谢了
回复