室内成负压是否有什么问题??
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月16日 21:47:09
来自于通风排烟
只看楼主

这两天再看一个商场防排烟设计,发现其地下商场排烟风机与排风风机合用,但选的单速风机,其排风量都大于送风量,觉得不妥,但在查高层民用建筑设计防火规范时却没发现相关规定.请大家看看这样的设计有什么问题没有,我总觉得在地下室内行成负压有些问题

这两天再看一个商场防排烟设计,发现其地下商场排烟风机与排风风机合用,但选的单速风机,其排风量都大于送风量,觉得不妥,但在查高层民用建筑设计防火规范时却没发现相关规定.请大家看看这样的设计有什么问题没有,我总觉得在地下室内行成负压有些问题
免费打赏
about_hai
2006年05月17日 21:55:21
2楼
主要我记得看过本书说在做地下室送排风设计时,排风量为送风量的80%,主要是为了维持其正压,不记得什么书了,很久没碰设计的东东了,所以看到这个设计时觉得好像有点不妥,
回复
chenjie8204
2006年05月18日 09:50:30
3楼
假如是地下车库,那么还是可以的.
如果是商场,有空调系统,那么负压就不妥.从能源的方面考虑:负压,外面空气渗入,影响房间的空调负荷,造成有温度偏差.
回复
about_hai
2006年05月18日 16:11:20
4楼
商场和车库都是一样,我请教了一下设计方,他说送排风系统在平时并不是常开着的,只有在觉得气闷时才由物业人员打开,负压的时间也只是一小段时间,不会对其它的造成负面影响,但还是觉得有些不对但说不出来.各位还有何高见呢
回复
nky6666
2006年05月18日 18:27:28
5楼
没有什么关系。平时通风时排风按80%的送风确定,排烟是按大于50%送风确定
回复
zoulong526
2006年05月20日 14:07:32
6楼
回复
xufeng12755
2006年05月20日 14:11:33
7楼
地下车库的话
肯定是没有问题的
地下商场的话
那有是另外的一种情况了
回复
hhbox
2006年05月20日 14:31:59
8楼
通风和空调不同!空调房间正常要保持正压,这个规范有明确要求!
回复
aionyu
2006年05月21日 17:38:17
9楼
负压与正压都不能超过50Pa,否则超压;
空调房间正压;负压是产生有害气体的房间;
如果是设计选择的单速风机,商场空调排风比送风量大,叫设计院的去死;
如果是甲方要求用单速风机的,商场空调排风比送风量大,叫甲方去死;---------排风与排烟风量完全不一样,(车库有可能一样除外)
结论:把单速改双速.
---这个设计可以不给钱
回复
about_hai
2006年05月22日 21:17:09
10楼
就这个问题问了下设计院说平常商场送排风都不怎么开,可以靠风柜维持室内正压,不知道平时送排风机常不常开?我想可能开了空调后还是不会开排风的吧,毕竟浪费冷量啊。