请教一个会议中心大礼堂的消防问题
stg1029
stg1029 Lv.2
2006年05月16日 20:49:31
只看楼主

本人新接一工程,6000多平米的一个大会议中心,只有一层,100X60米,就象大礼堂和电影院那样的,可以坐5000多人的,平时开会用,还可以演出,放电影,拱行屋顶,本人第一次做此类工程,不知道这方面有自己的规范吗?哪位朋友有这方面的图纸或规范,请提供一下,消防还能用消火栓吗?工程宽度60米,没柱,喷淋系统沿着坡屋面布吗?还有什么要注意的吗?希望有经验的朋友提供帮助,多谢 ,能提供一套图纸的下载地址最好,多谢

本人新接一工程,6000多平米的一个大会议中心,只有一层,100X60米,就象大礼堂和电影院那样的,可以坐5000多人的,平时开会用,还可以演出,放电影,拱行屋顶,本人第一次做此类工程,不知道这方面有自己的规范吗?哪位朋友有这方面的图纸或规范,请提供一下,消防还能用消火栓吗?工程宽度60米,没柱,喷淋系统沿着坡屋面布吗?还有什么要注意的吗?希望有经验的朋友提供帮助,多谢 ,能提供一套图纸的下载地址最好,多谢
免费打赏
jianyh
2006年05月17日 16:02:21
2楼
如果是我,就按中危险二级。估计层高也超过8米也吧!!要作雨淋系统!

看一上自动喷淋设计规范/本网站就有!!
回复
stg1029
2006年05月17日 20:18:03
3楼
多谢,层高十多米,消火栓系统还能用吗?如不能用,用什么系统代替呀?哪个网站能有类似的图纸啊?
回复
ah-wangjun
2006年05月18日 05:54:13
4楼
消火栓系统应该设置,喷淋系统可按照喷规表5.0.1A选用喷淋形式
回复
stg1029
2006年05月18日 20:08:10
5楼
有人说应设消防水炮,哪里能查到资料啊?我没设计过啊?
回复
zgboy
2006年05月18日 21:21:40
6楼
广东有规范的。外省就没有了。。
回复

相关推荐

APP内打开