急!急!消防水池取水口供给消防车的数量 ?
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2006年05月16日 18:42:15
只看楼主

消防水池储存30l/s 的室外消防水量,设一个取水口,所有建筑均在该取水口150米的保护范围之内,请问是否可以不设室外消火栓?一个取水口可以满足几个消防车同时使用?请高手指点!

消防水池储存30l/s 的室外消防水量,设一个取水口,所有建筑均在该取水口150米的保护范围之内,请问是否可以不设室外消火栓?
一个取水口可以满足几个消防车同时使用?
请高手指点!
免费打赏
saerka_rock
2006年05月16日 20:15:09
2楼
这个问题,最好问一下消防队员~~
回复
jianyh
2006年05月17日 16:06:39
3楼
一个可以了吧!
消防车一般一次出动就二辆吧!!

我菜鸟
回复
lhy.2003
2006年05月21日 09:19:10
4楼
我问过消防队了,由于消防车取水需要通过一根吸水管来吸水,而吸水管的长度限制了,一个取水口只能同时供一台消防车吸水,如果是两辆消防车只能轮流使用。
回复
wang_weihai
2006年05月21日 11:28:25
5楼
一个室外消火栓只能对一个消防车的。
消防车还一用一备轮流着上??晕
室外消火栓的布置应根据建筑物的面积、形状,还有水泵接合器等来综合考虑。
另外一个室外消火栓的流量是10-15L/s,也不能满足你的室外消防用水量的要求啊。
所以设一个是不行的。
回复
poedan
2006年05月21日 16:41:58
6楼
既然设置取水口,当然是水压或水量严重不足啦,设置室外消火栓也没有用啊!
一个取水口并不是说只有一根吸水管吧?
做一个取水口就够了,但是最少要有两根与消防车连接的吸水管,不要太近了!
回复
ferry
2006年05月22日 11:40:55
7楼
应该设置两个取水口。无室外消火栓时,消防水池取水口就相当于室外消火栓,每栓流量按15L/s计,在满足保护半径的前提下,30L/s最少应设两个取水口。
回复
lhy.2003
2006年05月22日 15:50:53
8楼

水压、水量不足是针对30l/s来讲的,如果在管网上设一个室外消火栓和取水口一起使用,应该可以满足30l/s的要求。
回复
lhy.2003
2006年05月22日 15:56:59
9楼
to poedan
另外,吸水管是消防车带的,取水口是不带吸水管的。
回复
sniper.kim
2006年05月22日 17:55:04
10楼
需要设置室外消火栓
消防取水口是作为另外一路消防水源的,不时一个消火栓
在消防取水口周边的室外消防管道上设置水泵接合器
消防取水口周围需要设置回车场,因为消防车要倒车,把pp对准取水口
至于能停几辆车,告诉你,只有一辆,一般来说
这个问题就等于室外有3个水泵接合器,但是周边只要有1个室外消火栓就够了
因为你防了3个,但是只能过来一两消防车一样。。
回复
ferry
2006年05月23日 08:25:07
11楼
10楼概念不清楚。为什么要设置室外消防水池?是因为市政水量和水压不满足要求,那么此时设置室外消火栓还有什么意义?
“消防取水口是作为另外一路消防水源的,不时一个消火栓”-----哪个老师告诉你的?两路水源的要求正是担心市政管网供水的可靠性而采取的保障措施,是针对市政管网作为消防水源的。
消防水池储水是最可靠的消防水源,除不可抗力外,不受任何外部因素制约。一次灭火需要的全部水量就实实在在地储存在那里,你还要什么?
消防车取水有两种方式:利用室外消火栓的压头充水和利用车载水泵吸水。当消防水源为消防水池时,消防取水口的作用不是室外消火栓那是什么?
回复

相关推荐