165W 无极灯 东线80盏灯,西线80盏灯,380V供电,如果用铝缆的话,怎么配线
jammaliu
jammaliu Lv.2
2011年06月20日 12:37:19
只看楼主

165W 无极灯 东线80盏灯,西线80盏灯,东西线都是3000米,380V供电,如果用铝缆的话,怎么配线,有人告诉我用3*25+1*16,有的人说4*25+1*16的,高手请指点一二。。。最好能给讲得按原理,非常感谢,想学习路灯的配线设计,都需要下载哪些资料啊,非常着急,还有路灯里面的线是铜线,2*2.5的,怎么和铝缆接线。。。???高手赐教。。不胜感谢。。。

165W 无极灯 东线80盏灯,西线80盏灯,东西线都是3000米,380V供电,如果用铝缆的话,怎么配线,有人告诉我用3*25+1*16,有的人说4*25+1*16的,高手请指点一二。。。最好能给讲得按原理,非常感谢,想学习路灯的配线设计,都需要下载哪些资料啊,非常着急,还有路灯里面的线是铜线,2*2.5的,怎么和铝缆接线。。。???高手赐教。。不胜感谢。。。
免费打赏
njfanwei
2011年06月20日 14:42:22
2楼
计算三相短路电流和单相短路电流,再根据断路器性能选用电缆。
回复
心香
2011年06月20日 19:36:53
3楼
铝线的压降太大.不建议使用,现在基本都是使用合金铝,如在我们论坛上做广告的加铝企业。TT系统用四芯线,TN-S系统用五芯线。灯具接线现在要用三芯线,一根是接地线。铜与侣接头有专用的铜转铝接头。
回复
心香
2011年06月20日 19:43:19
4楼
参照规范
《铝合金电缆敷设与安装》图集 (10CD106) ; http://bbs.co188.com/content/224_3342750_1.html
《民用建筑电气设计与施工》图集 (D800-6~8); http://bbs.co188.com/content/226_3450720_1.html
《电气常用图形符号与技术资料》图集 (华北标09BD1);
如果还有什么其他不明白的可以站内留言打或电话给我。

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-6-20 19:46 编辑 ]
回复
wgl398580037
2011年06月29日 21:10:05
5楼
首先得知道你们灯具的间距(根据照度求间距)、其次根据负荷和电压降求得电缆线径、如果不考虑资金的话最好是5芯,就是3项线一零线还有一地线、这是考虑三相平衡时好调节~~~如果考虑资金就用4芯、2项线一零线1地线,三相平衡要多费点劲~~