悬挑板 厚度120 不过照现在的状况要配上7层钢筋 虽然型号都不大 不过所剩的钢筋间距也捉衿见肘了不知道怎么配置可以更合理一些 不要这么多层 求意见 谢谢附件为CAD图 04版[ 本帖最后由 sin_323 于 2011-6-20 11:32 编辑 ]
悬挑板 厚度120
不过照现在的状况要配上7层钢筋 虽然型号都不大 不过所剩的钢筋间距也捉衿见肘了
不知道怎么配置可以更合理一些 不要这么多层
求意见 谢谢
附件为CAD图 04版
[
本帖最后由 sin_323 于 2011-6-20 11:32 编辑 ]
22楼
研究研究,同进步
回复
23楼
不要一味的去满足锚固长度。像这种构造式儿的东西,其受力非常小,干吗一定非得保证最大锚固呢?
混规里,关于锚固长度是有前提的,即“当计算中充分利用钢筋强度时.....”像这些线脚,钢筋应力很小,按照锚固长度的计算公式,相当于fy很小,当然锚固长度也很小了。
另外,就算不能锚固。这些钢筋网,通过点焊,就可以满足受力要求。因此,真要是长度不够的话,你可以要求钢筋之间点焊一下。
还有,就是把线脚厚度做薄,这样的话,就可以把双层钢筋网,改为单层钢筋网。就ok了
回复
24楼
介个真不知道,帮不上忙。纯属路过,打酱油的。希望楼主及早找到方法。
回复
25楼
一个很平常的挑板(带檐沟)。也可将水平挑板钢筋伸出最左边,立板钢筋伸直最下端。部分地方可采取弯折钢筋。
回复
26楼
。。介个样子。。
[
本帖最后由 scyuey 于 2011-6-27 14:48 编辑 ]
回复
27楼
左边小挑檐线条也可分离配筋
回复
28楼
建议只做挑板和上部的栏板,其余部分二次装修做。
回复
29楼
将下面挂的板换个方向 改成L形,保温做到里面或者填素混凝土等 这样垂直方向可以和栏板拉通 栏板左侧的小挑檐 如果不强制的话 标高提高到楼板标高从楼板直接挑出,我不信谁还能在室外看出这挑檐与室内板得40mm高差 有什么用啊
回复
30楼
二楼配的不行哦 悬挑板底部不一定要配筋;还有楼主说的 二楼有些部位的锚固有问题;