悬挑板 厚度120 不过照现在的状况要配上7层钢筋 虽然型号都不大 不过所剩的钢筋间距也捉衿见肘了不知道怎么配置可以更合理一些 不要这么多层 求意见 谢谢附件为CAD图 04版[ 本帖最后由 sin_323 于 2011-6-20 11:32 编辑 ]
悬挑板 厚度120
不过照现在的状况要配上7层钢筋 虽然型号都不大 不过所剩的钢筋间距也捉衿见肘了
不知道怎么配置可以更合理一些 不要这么多层
求意见 谢谢
附件为CAD图 04版
[
本帖最后由 sin_323 于 2011-6-20 11:32 编辑 ]
2楼
何来7层钢筋?
回复
3楼
谢谢
有几根都是双向布置的 不巧碰到一个节点上就会变很多层
疑问 左边那个小挑檐钢筋向下弯折的话 锚固长度够吗
回复
4楼
1、外侧水平板与内侧高差40可采用面筋1:6弯折的方法拉通,少一层;
2、下挂板外侧砌砖改为内侧砌砖,竖板可与上面连通,少一层;
3、再嫌多就把不受力的板底筋去掉,少2层。
回复
5楼
二楼配的不行哦 悬挑板底部不一定要配筋;还有楼主说的 二楼有些部位的锚固有问题;
四楼说的很有道理
建议楼主参考四楼的做法吧
回复
6楼
那个小挑檐钢筋向下弯折,此弯折无锚固要求
回复
7楼
谢谢各位的解答
回复
8楼
同意
下次让建筑按照条件2做节点
底板筋捎带着上面立板的锚固 确实不需要我画那么长
其实这节点主要问题就是上下错开 修改后应该会好很多
回复
9楼
我原本打算把上边立板的钢筋直接插到下面去了 需要点儿弯折而已
回复
10楼
都 不是很理想的,仍需优化,
回复
11楼
优化下 来猛人
回复