多层住宅墙下筏板基础最小配筋率如何界定
cjm3456
cjm3456 Lv.2
2006年05月16日 15:07:50
来自于地基基础
只看楼主

筏板基础配筋计算按倒楼盖双向板计算,其最小配筋率是按基础允许最小配筋率0.0015还是按受弯构件中受力钢筋最小配筋力计算?请各位不吝赐教!急需!

筏板基础配筋计算按倒楼盖双向板计算,其最小配筋率是按基础允许最小配筋率0.0015还是按受弯构件中受力钢筋最小配筋力计算?请各位不吝赐教!急需!
免费打赏
luogang1128
2006年05月17日 08:53:55
2楼
《砼规》很明确可以0.15%配配率
回复
cjm3456
2006年05月17日 15:52:37
3楼
多谢,我看规范不仔细,向你学习!
回复
earthxoy
2006年08月17日 21:02:07
4楼
虚心学习
回复
大林
2006年09月14日 13:37:35
5楼
<<混凝土结构设计规范>>9.5.2是专门针对基础筏板制定的.最小配筋率0.15%