各位大虾帮个忙了哦我现在遇到一个工程经过砂滤跟碳滤再到阴阳床但是出水总是在50μs/cm以上原来是浮动床改的现在我把他改成了逆流再生但没有中排的各位帮忙看下可以从什么地方着手呢非常谢谢的了我是在上海
各位大虾帮个忙了哦
我现在遇到一个工程
经过砂滤跟碳滤再到阴阳床
但是出水总是在50μs/cm以上
原来是浮动床改的
现在我把他改成了逆流再生
但没有中排的
各位帮忙看下
可以从什么地方着手呢
非常谢谢的了
我是在上海
12楼
我觉得是进水含盐量有点高,复床负荷大,酸碱耗量大,建议增加除盐预处理.
回复
13楼
进水含盐量有点高?
别人用的自来水,怎么可能出现这种情况?
电导800左右算正常。
回复
14楼
我先前考虑到的是逆流再生能够再生效果要好些
至于有没中排应该是小反洗跟小正洗的事情
重要的是不将树脂乱层
至于顺流再生前面做的就是顺流再生的
正因为出水达不到要求才考虑为逆流再生
尽管顺流再生时曾经出水好过一段时间
但过了二周后就不行了
11楼大哥说的那个酸碱耗我也采用了树脂厂的建议为2:1比例
但出水的PH剧高不小我想应该是阳床的问题了
各位能再帮忙分析下不?
另如果我想用他们那里的水跟树脂做一个小的模型
成功的几率会高不?
那位兄弟曾经有过这方面的经验?
能告诉我做小模型时有没其它要求及数据
谢谢各位了
回复
15楼
原有的浮动改为固定床,我觉得原设备,特别是阳床的处理能力不适应生水的含盐浓度,生水很容易的穿透阳床树脂层,造成钠离子的泄露,特别是再生程度低的情况下更是如此.
回复
16楼
请问有什么解决方案吗?
回复
17楼
可以试试换树脂
回复
18楼
阳床前加弱酸树脂或一级R/O,我原来有一个工程就是这样处理的,和你的情况差不多,树脂再生周期很短,并且正洗很长时间出水也达不到要求,没办法再重新再生,操作人员的劳动强度很大,我测定了原水水质,树脂交换容量,都没问题,后来怀疑是设备的处理能力不能满足水质要求了,因此在前面加了一套一级R/O,现在一直运行正常.我隐约记得我的电导是1000左右.
回复
19楼
呵呵
非常谢谢你的建议
我们也正在考虑这样做
今天我们从一个树脂的检测机构拿到了树脂交换容量的结果
001*7的阳树脂为4.17mmol/g 出厂的>=4.5mmol/g
201*7的阴树脂为3.38mmol/g 出厂的>=3.5mmol/g
不知道其它的大哥大姐有什么高见?
非常感谢
回复
20楼
非常感谢你的建议
我们也这么想的
今天从一个检测机构拿到了述职的交换容量的报告
001*7的为4.17mmol/g 出厂的为>=4.5mmol/g
201*7的为3.38mmol/g 出厂的为>=3.5mmol/g
不知道其它大哥大姐还有什么建议呢?
谢谢了
回复
21楼
我觉得和交换容量没有关系,交换容量指的是1g树脂能够交换的离子m的ol当量,它影响的是离子交换器的再生周期,和出水的电导率没有关系。影响出水电导率的是,进水流速、进水温度、进水水质、树脂的交联度、树脂的颗粒等有关系。我查了一下,双室户床额运行流速在30-50m/H,二固定床为20-30m/h,差距太大了,我觉得有肯能是流速过快的原因造成的这样相当于延长了水在离子交换器内的停留时同时也不会造成树脂的压时,增加水头损失降低工作周期。
……刚工作,说的肯定有问题,请多指教
回复