导线的载流量是不是应该大于等于额定电流的1.3倍呢?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年06月18日 11:00:41
只看楼主

断路器的动作电流是额定电流的1.3倍,那么导线的载流量是不是应该大于等于额定电流的1.3倍呢?

断路器的动作电流是额定电流的1.3倍,那么导线的载流量是不是应该大于等于额定电流的1.3倍呢?
免费打赏
jinze_tg
2011年06月18日 12:14:26
2楼
恩,这样做比较稳妥。我一般是1.25倍
回复
qian68747
2011年06月18日 16:02:10
3楼
电缆电线是能够承受的,不用增大。
回复
姜振祥
2011年06月18日 20:00:34
4楼
我的选择是断路器额定电流的1.5倍做导线的载流量啊。
回复
whatr
2011年06月19日 10:11:42
5楼
哪里说1.3倍了,规范、手册有明确给出这个数吗?


我看好像没有啊
回复
hsa8
2011年06月19日 10:35:38
6楼
电缆需要考虑的因素很多,电缆型号,安装环境,铺设方式,等等。
回复
jiangbo88
2011年06月19日 14:08:57
7楼
没听说这个做法,电线、电缆一般按载流量考虑,同时考虑敷设方式和工作环境,比额定电流应该大一级。
回复
l13591991255
2011年06月19日 14:35:09
8楼
技术措施上面有类似的规定,好像是配电箱电源线载流量大于计算电流的1.25-15吧,那个数记得可能有问题,但不会差太多
回复

相关推荐

APP内打开