通风量问题 请教
chenkaiyang1985
2011年06月17日 21:26:24
来自于通风排烟
只看楼主

本人刚做通风,对于换气量还不是很懂,了解的解释下呗,我们主要做的是化工医药类工厂的通排风,在规范上一般说如果不知道污染气体排放量,可根据规范提供的换气次数确定通排风量,可是如果我在污染气体产生的主要设备上做了局部排风,全面通风还是按照规范的换气次数计算通风量吗?该如何确定呢?

本人刚做通风,对于换气量还不是很懂,了解的解释下呗,我们主要做的是化工医药类工厂的通排风,在规范上一般说如果不知道污染气体排放量,可根据规范提供的换气次数确定通排风量,可是如果我在污染气体产生的主要设备上做了局部排风,全面通风还是按照规范的换气次数计算通风量吗?该如何确定呢?
免费打赏
yezifenfei
2011年06月18日 11:28:57
2楼
本人也想请教!!!!
回复
qiaobing04
2011年06月20日 12:57:00
3楼
排风量确定,送风量为排风量的80-90%计算。确保负压状态。
回复
crazy_123456
2011年06月20日 15:42:41
4楼
个人认为:如果局部排风后室内浓度达到允许值不需全面通风,否则加全面通风;通风量计算以达到浓度标准为依据~
回复
engsimon
2011年06月20日 18:18:49
5楼
排风量以送风量的80%计算,换气次数不小于每小时15次计算。
回复
江豚大大
2011年06月20日 19:48:52
6楼
学习一下通排风相关的知识~~~共同探讨一下~~
回复
jincely
2011年06月20日 20:28:53
7楼
送风量为排风量的80-90%计算
回复
n_estle
2011年06月20日 23:15:09
8楼
确定全面通风换气量可以采用的基本原理为:风量平衡原理和污染物质量平衡原理
回复
jiangbo88
2011年06月21日 06:45:32
9楼
医疗行业的排风小于新风量,要求是正压。
回复
fuyuntong
2011年06月21日 10:54:16
10楼
有谁来组织一个群来互相学习
回复
lmzzp
2011年06月22日 10:36:30
11楼
一般是按换气次数 看你的房间性质和功能 保持正压的话 送风大于排风 保负压的话就相反