某工厂的净化图纸
szxsb000
szxsb000 Lv.2
2006年05月16日 09:26:34
只看楼主

图纸简介: 某工厂的净化图纸,五厂一楼风管平面布置图、换热器管道连接示意图、干表冷器管道连接示意图、空调净化系统示意图、彩钢板隔墙立面图、铝合金吊架连接件、吊顶铝合金框架示意图、门窗安装示意图、实验室空调系统原理、实验室风管平面布置图、实验室照明平面布置图、实验室插座平面布置图、实验室紫外灯平面布置图、空调水系统系统图。 附件名:2006591147144312815.zip

图纸简介:

某工厂的净化图纸,五厂一楼风管平面布置图、换热器管道连接示意图、干表冷器管道连接示意图、空调净化系统示意图、彩钢板隔墙立面图、铝合金吊架连接件、吊顶铝合金框架示意图、门窗安装示意图、实验室空调系统原理、实验室风管平面布置图、实验室照明平面布置图、实验室插座平面布置图、实验室紫外灯平面布置图、空调水系统系统图。



附件名:2006591147144312815.zip

文件大小:1654K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月16日 10:45:50
2楼
此图纸是不是两套啊,一个工厂净化,一个P2实验室净化?
工厂净化的图纸不是很全,表达也不清楚,不好评论
实验室净化的图纸很不错,图纸比较全面,说明,图利,平面,风系统,水系统,照明都具备了
是做P2的不错的参考。简单的问几句
1。图例虽然很全面,但好像和图纸不符,是其他图纸的图例吧。
2。在系统图中出机组有消声静压箱,可是平面图上没有表示。
3。排风系统的止回阀好像画反了吧。
4。房间缓冲2的排风管为什么做成圆的?
5。风管的标高没有表示出来。
6。10万级的准备间和30万级的消毒间为什么换气次数都是13次,不太合适吧
7。二更也应该有净化等级。
8。末端送风支管的管径选的有点大了,这样风阀不好调节,且浪费材料。
9。粗略算了一下,送风主管的风速在3-4米之间,有点低了。这样的风速也可以不用消音装置了。
10。新风管应该表示出来防雨防虫百叶。
回复
lizhoncai
2006年05月22日 03:13:28
3楼
新风管应该表示出来防雨防虫百叶


对于以上问题,希望楼主以后多加注意
回复
woniudana
2006年09月20日 09:58:29
4楼
图纸做的不整齐。乱七八糟的。。。
回复
chr3218
2006年09月23日 08:35:16
5楼
我还不知道洁净室是怎样设计的,下载看看后再说,应该不错!
回复
xiao_71
2006年09月27日 16:46:17
6楼
设计不错.
回复
xiao_71
2006年09月27日 16:50:08
7楼
2006年09月27日 17:08:25
8楼
挺好的,不错.
回复
duojianda
2006年09月27日 17:13:01
9楼
感觉很不错的,但是我不太懂,希望大家指点清楚。谢谢!
回复
nky6666
2006年09月27日 23:33:08
10楼
怎么有密码
回复
gzy7711
2006年09月28日 11:07:39
11楼
这份图纸有很多可以改的地方:
1、既然是P2病毒实验室为什么还要做回风?不怕交差污染吗?
2、排风为何要放两台。
3、车间消毒如何处理?
4、冷冻水也没有备用泵,检修怎么办
回复