请教一个问题居民小区 单栋楼 单个楼道 总的供水支管上是不是都有单向阀门?这个问题很简单我上学得时候听课记得有节讲是要得但是出来不作建筑给排水现在遇到这个问题 不知道规范是怎么规定得哪位大侠帮帮忙呢
请教一个问题
居民小区 单栋楼 单个楼道
总的供水支管上是不是都有单向阀门?
这个问题很简单
我上学得时候听课记得有节讲是要得
但是出来不作建筑给排水
现在遇到这个问题 不知道规范是怎么规定得
哪位大侠帮帮忙呢
2楼
给排水手册(新版)是这么说得
止回阀设置:
止回阀应装设在:
相互连通的两条或两条以上的和室内连通的每条引入管;
利用室外管网压力进水的水箱,其进水管和出水管合并为一条的出水管道上;
消防水泵接合器得引入管和水箱消防出水管上;
生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管上;
水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管上。
就我的理解,每个楼道的供水引入管上都应该设置止回阀,想问问各位作给排水设计的,是不是在每个楼道的入户管上安置了止回阀
回复
3楼
没有必要设置
回复
4楼
规范上是怎么规定的啊
还有 现在有中水 有给水
如果装修的时候错误接管
会有多少的影响
回复
5楼
大多是要设的吧。
回复
6楼