我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了

我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了
免费打赏
dianqi215
2011年06月20日 13:54:44
12楼
应该是断路器的容量选小了
回复
xcx175775885
2011年06月20日 16:18:39
13楼
1、按图接线,连个接相线桩头一个接地桩头,我记得好像不错的话;最后如果还是跳 看看是不是负载小了 增容 或者负载带的太多 漏电都有可能 要现场看。
2、一个铜鼻子可以压接2根线,一个桩头最大可以压接三个铜鼻子;额定功率不可大于漏保。
回复
aynydy
2011年06月20日 16:36:11
14楼
学习了知识。 一个
回复
liuxch72
2011年06月20日 18:05:49
15楼
漏电开关是利用基尔霍夫电流定律,即流入的电流等于流出的电流的原理实现的,正常工地临时用一般为一机一闸一漏,
回复
dhm071314
2011年06月20日 20:04:26
16楼
可以接在漏保下面的,漏保的原理是电流和为0,流进等于流出的。
回复
zhangsd2015
2011年06月20日 21:48:52
17楼
应该是可以接滴,要跳闸应该检查下焊机电源线及空开容量是否够!
回复
hyr201012
2011年06月20日 23:34:41
18楼
回复
xing_zai
2011年06月21日 07:55:57
19楼
到现在还是搞不懂漏电原理,望哪位高手指点...........
回复
muyuyao
2011年06月21日 09:22:50
20楼
我是工地上管安全的,----------辛苦了!!!现场安全员的施工现场最辛苦、最不受大家欢迎、自身风险最大、职责最艰巨、工作最有意义的岗位!!!昨天就听说某现场安全员被民工打了,可悲!!!

今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,
------属于严重的违规接线!!!

我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,
---------电工纯粹在骗人!!!“只接三根火线进漏电保护器就会跳闸”完全是谎言,是不可能的事情!!!
漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),只要正确接线,确保引入N线,是完全可以对电焊机(是三相的,三根火线没零线)进行漏电保护的!!!

做为安全员,不懂临电规范,也完全是你和社会的悲哀!!!会吃大亏的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-21 09:24 编辑 ]
回复
yx_x010
2011年06月21日 10:01:55
21楼
这个只要把只要把三火一零都接到输入端就行了,输入端不接零的话,确实合不上闸,
回复