【求助】3相4线漏电保护器接3相电焊机的问题
fangxinno
fangxinno Lv.2
2011年06月17日 14:01:31
只看楼主

我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了

我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了
免费打赏
fangxinno
2011年06月17日 14:06:03
2楼
还有个问题,就是一个只有一个隔离开关和断路器的分配电箱(也就是没有分路)能接出几个开关箱?我看到现场很多都是一个出线柱头压几根线,从而引出几个开关箱。。这样可以吗?
回复
lingxuct
2011年06月17日 15:06:45
3楼
1、三相电焊机不在(4P)漏电开关下接,是错误的,也是违规的,三相无N线时只要不接N线就可以。

2、分配电箱有几个出线开关,就可以出几个回路。

3、如何检查临时用电,请按JGJ46-2005的规范标准对照。
回复
老灰兔子
2011年06月17日 22:03:24
4楼
一个断路器的出线柱头一般不允许超过三根接线,并且每根线的载流量不得小于该断路器的额定电流,因为断路器的作用除了切断电源外,还起过载、短路和保护下一级线路的导线作用。

作为分配电箱,通常不允许一个出线柱头分接多个开关电箱,因为每个开关箱引线的载流量有可能小于该出线柱头断路器的额定电流,断路器起不到保护开关箱引线导线的作用。
回复
dongge6666
2011年06月20日 10:46:41
5楼
一个桩头可以压两个线鼻子。一个线鼻子最多只能压两根线哈。
回复
dongge6666
2011年06月20日 11:07:36
6楼
只能在漏电下端接。不接零线就可以了。如要跳闸。请检查开关是否过小,可换个相匹配的回路。再有就是回路是否有漏电的情况?请排除。
回复
baobao1003
2011年06月20日 11:12:54
7楼
回复
laosanlinzhen
2011年06月20日 12:43:07
8楼
学习 领教了!
回复
yilishanda
2011年06月20日 12:55:37
9楼
有可能是开关容量小。
回复
yxy800921
2011年06月20日 13:40:19
10楼
开关太小,鉴定完毕。
回复
changkong8420
2011年06月20日 13:53:08
11楼
我想问问 漏电保护的原理不就是判断通过火线电流和零线电流是否相等来控制的吗?如果没有零线,那还怎么控制,按理论永远都合不了闸。不知道我说的对不对!请指教
回复

相关推荐

APP内打开