我在学习其他人设计的图纸中看到一个问题,有点想不明白,请能者给点意见。问题是这样的:今天我看到一套办公楼的给排水图,该办公楼为五层,体积超过了一万立方米,此图中设计了消火栓给水系统,屋顶考虑了储存十分钟消防用水量的水箱一个,就是在这,有点不明白,此屋顶设置的水箱的底部距屋面为0。6m,无增压设备,请问水箱高度怎能满足最不利点的压力要求呢。询问设计之人,他解释说,此水箱只是考虑万一停水的状态下,可以使用,对于多层建筑设置水箱,无需考虑增压设备。此回答让我有点朦胧,请高手给我一个合理的解释,顺便请问各位高手,你们在对多层建筑进行消防设计时,是如何考虑消防水箱这个问题的,请赐教!!!!!!!!!!谢谢:)
楼主的问题我看了,不过我想确定一点问题:
屋顶水箱的最低水位与最不利点室内消火栓的高差为多少?实际上就是看层高和水箱设置位置
这需要实际问题实际对待
如果楼主这点问题拿不准,最好发个链接给我,我也学习学习!咱们大家伙共同讨论讨论!
回复
3楼
措施P202:
4.2.2.a:当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa,对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高一 层的消火栓应有水自流出,
本措施内容说明:如果是高层建筑,水箱设置高度必须满足最不利点消火栓静水压力,而对于多层民用建筑和工业建筑水箱设置高度满足重力自流即可,即,考虑水箱的正常安装操作高度即可,如果不能满足(水箱同层设置有消火栓的情况),再考虑加压装置。
当然,对于多层建筑也要看当地的消防单位的意见,一些地方单位规定水箱出水管上必须设置加压装置。
回复
4楼
支持3楼。
需要强调一点的是,如果消防水箱架空0.6m,水箱出水管上的止回阀应设在立管上,否则止回阀有可能打不开。
回复
5楼
建筑设计放火规范:
8.6.3条
一,应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。
注意了:并没有规定压力。
而高规你去看看
不但规定了压力,还规定了,万一压力达不到要求就要用稳压设施。所以不要看到消防就想到压力了
要看是什么类别的建筑。
回复
6楼
这跟当地消防部门的审核有关,按照《建规》原则上是要的。
回复