10KV开关运行过程中发热
yuchen123168
2011年06月17日 09:40:48
来自于工地图片
只看楼主
DSCN3509.JPG

DSCN3509.JPG

免费打赏
yuchen123168
2011年06月17日 09:47:05
2楼
DSCN3510.JPG
回复
yuchen123168
2011年06月17日 09:48:15
3楼
DSCN3513.JPG
回复
yuchen123168
2011年06月17日 09:49:12
4楼
DSCN3512.JPG
回复
yuchen123168
2011年06月17日 10:45:16
5楼
以上的情况是怎样造成的呢?请大家给分析一下
回复
qq308552452
2011年06月17日 13:01:01
6楼
是不是开关本身存在接触不良或其他问题。
回复
dylan3940
2011年06月17日 13:20:16
7楼
48片的梅花触头,是Φ79的,用于1600A到2000A的断路器
从你的触头盒看,你是把208的触头盒装到800宽柜子里了,活门是绝缘活门,估计你这台柜子是1250A~1600A额定电流40kA短时耐受电流的800柜;
所有三相的静触头、梅花触头、触臂的表面都氧化变色严重,但是没有爆炸,说明整个手车室内都很热,而且是长期的,不是某一回路的问题。压花的分支排非常新,应该是新装的吧。
不知道你这柜子运行了多长时间,运行时候的实际电流是多少。
单从图片看,存在一些问题:
1.触头盒质量太差,表面刷绝缘漆,刷得乱七八糟,还有滴痕,对爬电、电场分布很不好,会引起不必要的损耗,这种损耗也会发热;
2.深入触头盒内的分支排与静触头安装面压花。首先你得搞清楚为啥压花,压花是为了增加导电斑数量和面积,增加搭接面通流量减小回路电阻。当压花的铜排搭接压花的铜排时候效果最好。但是你这个,铜排压花,静触头没有压花,相当于一堆突起的点将静触头撑起,反而减少了有效导电面积,接触不良容易发热。此处平整的搭接面比压花效果要好得多;
3.分支排宽度小于静触头直径。你可以明显看到,你的静触头两侧的在分支排之外。这怎么能行呢?导电面积减小很多,而且拧紧螺栓后静触头只有上下两侧受母排支撑,母排有微小弯曲,支撑不牢固,则即使拧死螺栓预紧力也肯定不够。35的静触头最小配40宽排,49静触头最小配50宽排,55静触头最小配60(63)宽排,79静触头最小配80宽排,109静触头最小配120宽排;
4.不知道你的触头盒安装板是什么材料,看起来非常像镀锌钢板。如果你厂买的材料不是质量最好的,工艺也不是出类拔萃的,那额定电流大于等于1600A的时候一定要用不锈钢板;
建议楼主做以下事情:
变色的导电部件都拆下重新镀银去,标准镀银厚度12μm,不知道能不能达到;换分支排,不压花,宽度不小于静触头直径;触头盒安装板换成不锈钢材料;柜顶的是不是泄压盖?如果是泄压盖改成图盖增加散热;触头盒呢,楼主看着处理吧,要是在我们这,这样的触头盒要退货的,根本不能用。
回复
dylan3940
2011年06月17日 13:32:27
8楼
触头盒你拿去做下局放,大于20pC就不能用
回复
y502x
2011年06月18日 10:14:15
9楼
7楼是行家,分析有道理。
回复
bmwz7
2011年06月19日 09:25:59
10楼
触头盒看起来做工的确很粗糙,材质也不好,工艺不到位。7楼分析的非常到位
回复
xjhdfzj
2011年06月20日 10:50:51
11楼
7楼分析得非常到位,非常清晰。
回复