消防稳压泵
xuanzhi
xuanzhi Lv.2
2003年03月27日 10:42:12
只看楼主

各位,消防给水稳压泵放在天面和放在地下其扬程有差别吗?哪样更经济一点呢。

各位,消防给水稳压泵放在天面和放在地下其扬程有差别吗?哪样更经济一点呢。
ldsun
2003年03月27日 12:22:59
2楼
当然有差别。一般来说:
放在天面设备及土建费用高
放在地下运行费用高
综合比较吧
从系统来说放在天面比较合理。
回复
小河湾湾
2003年03月27日 13:01:31
3楼
不知你是不是学给排水的
回复
xuanzhi
2003年03月27日 16:24:20
4楼
楼上小看人是吗,你那也算意见。谢谢一楼,能说一下扬程方面的吗?
回复
lychee
2003年03月27日 19:34:37
5楼
放在地下就别用水箱,可和消防部门协商。
回复
pxzdw
2003年03月27日 19:47:36
6楼
当然是放在天面了,你学过没有咯,放在地下的话,那么他对扬程的要求不就高了吗?那样的话他的能耗太大了,放在天面就不一样了嘛。
回复
2003xylw
2003年03月27日 21:08:06
7楼
放在屋面与放在地下的本质区别是扬程不一样,这要跟土建专业商量,如果屋面确实不能放,也可放在地下;
回复
小河湾湾
2003年03月27日 21:15:41
8楼
其实,功耗与设在哪关系不大,个人认为还是设在地下好,运行管理也方便,如安装在屋面防振要求就更高了。
回复
pxzdw
2003年04月18日 21:28:32
9楼
其实稳压泵要是放在楼上他对扬程要求就低这是事实,而且功率也不是很高嘛,在于震动的考虑,我觉得没有必要。
回复
lqg
2003年04月18日 22:00:17
10楼
其实稳压泵只是保证管网的压力,对扬程没什么要求的,,配合远传压力表使用了!
回复
ah-wangjun
2003年04月20日 13:09:44
11楼
楼上那个叫“milsake”哥们的说话好象经常都很随意,上次我提问“紧急关闭阀”你就随口一句“当然是紧急关闭用的”,你说这种回答有什么意义?就算我是外行,也不至于是文盲吧,建议以后发言慎重。
回复