请教,一个1000m²的商场,每平方米要达200W制冷量的话,求耗电量
hangocollect
2011年06月16日 02:04:03
来自于中央空调
只看楼主

一个1000m²的商场,每平方米为200W制冷量,层高约5米,21KW的T8灯管,一天开店时间约为12小时,求耗电量为多少。如果商场是2000平方、3000平方呢?

一个1000m²的商场,每平方米为200W制冷量,层高约5米,21KW的T8灯管,一天开店时间约为12小时,求耗电量为多少。如果商场是2000平方、3000平方呢?
免费打赏
hangocollect
2011年06月16日 21:49:20
2楼

是需要60KW的功率还是用电量为60KWH?
是普通的用水的中央空调。如果面积为2000平方米时,用电量又会是多少呢?
回复
money_yun
2011年06月17日 10:35:18
3楼
是 60kwH 单单空调这块 加上照明的话 就要更多了。
如果2000,3000㎡的话 空调这块的小时耗电量按比例递增!
回复
l359790733
2011年06月18日 09:39:54
4楼
你怎么这么笨,60kw开一小时不就是60kwh吗,60度电吗
回复
sunlinyanxc
2011年06月18日 13:07:54
5楼
你用冷量除以能效比不就差不多了是耗电量了吗,再乘以使用时间
一般多联机能效比就3点几到5点几,
回复
zhangwl2000
2011年06月21日 10:20:49
6楼
1000*0.2/系统能效比 是空调的额定耗电量,但是是峰值。不是每小时都满载的。负荷比么,和营业时间段内的环境温度曲线有些关系。这个要真算的话老复杂了。
回复
zhangwl2000
2011年06月21日 10:23:56
7楼
建议你估算一个 制冷季内的平均每小时的负荷 占额定量的多少。然后乘进去,就OK了。
回复
q258484266q
2011年06月21日 14:56:13
8楼
你的空调系统是怎样的?
是水冷柜机+冷却塔系统,还是水冷冷水机组+空调机组?异或是水冷冷水机组+风机盘管?
回复
yzhchlan
2011年06月22日 13:49:58
9楼
21KW 的T灯管
机组制冷量为1000*200W=200kW
制冷量除以机组的EER(有人说叫COP),一般为3,机组的输入功率是200/3=66kW
(21+66)*12=1044kW.h 就是1044度电
当然就算是一天开店12个小时,也不可能空调机组就一直运转不停,到了设定温度空调主机还是要停一段时间的
回复
星空苍月
2011年06月29日 09:30:07
10楼
不错学习了
回复
yl_415
2011年07月14日 10:09:13
11楼
不错学习了
回复