规范规定不大于1分钟。是不是知道系统管道容积不大于1500l就可以?
规范规定不大于1分钟。
是不是知道系统管道容积不大于1500l就可以?
2楼
应该以管道长度除以流速计吧。
回复
3楼
不会吧!
我理解应该是系统管道容积不大于1500l就可以
回复
4楼
首先分区计算,容积没有具体规定。
回复
5楼
新规范里只提出了时间要求,对容积不再限制,只要规定时间内能出水就行了
应该计算从报警阀起至最远的喷头之间过水主管路的容积,除以进水的速度(L/S)=时间1
再加上工作压力下其他没有喷水管路中气体(初期无法排放)被压缩的容积除以进水速度=时间2
即:时间1+时间2〈1min
只能这样估算了
不知其他同行有什么见解