消防水泵应自灌启动,为何还有自吸式消防泵?
faddaf310
faddaf310 Lv.12
2011年06月15日 14:00:24
只看楼主

很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!比如: 且很多厂家都说: XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。该机组解决了长期以来,消防水池所配套的消防泵组一定要设在消防池同一平面的问题。填补了我国无自吸式固定消防泵机组的空白。产品具有创新性、先进性、实用性,其主要特点:1)简化泵房间的设计,地下泵房间可以改到地上,方便施工,节省投资;2)可以利用室外水池同样达到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,这样在同样有效容积下,水池所占用土地面积比原来小得多,从而节省用地、方便施工、降低造价,还可大幅度节省投资;4)可在负水位情况下工作,及时满足消防要求;5)该机组能及时出水,及时救灾灭火;6)真空管阀的密封新技术,使密封效果比规定要求提高1800倍以上;7)具有严密而可靠的自动巡回检测功能,使机组平时处于准消防状态,一旦需要能即时供水,进入消防状态;8)适用于高层建筑、宾馆、商厦、各类民用建筑、地铁、轻轨、火车站、工矿企业以及其他重要部门的消防要求,它既可作喷淋系统,消火栓系统的供水设施,也可广泛使用于生活供水系统。

很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!


比如:



且很多厂家都说:


XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。

jinweihua011
2013年06月04日 23:10:12
12楼
自吸式水泵一般在自然水源或水池面上的使用,因为规范写的是“宜”而不是“应”,只要保证入口里灌满水就可
回复
anjixf
2013年06月05日 14:15:02
13楼
消防水池如果设置在地下,应采用自吸式水泵。
回复
taoshi5
2014年03月28日 16:54:32
14楼
我们现在也要做这种泵,估计水泵房要多大才合适呢?共6太泵,其中室外消火栓两台、室内消火栓两台、喷淋两台。
回复
babeimozun
2014年08月16日 18:21:55
15楼
本帖最后由 babeimozun 于 2015-8-30 10:38 编辑 lindahe74 发表于 2011-6-17 15:31 这么好的帖子怎么能忍心看着它就这么沉下去,我们都应该有义务顶顶。如果消防设计真的能用上,那我觉得具有 …朋友真有眼光,呵呵。。。我现在就在推广咱们消防规范上说的这种排吸式消防水泵,电动机形式、柴油机形式都有。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168.或百度该泵的一个简单的介绍,可百度“同步排吸消防泵优势及典型案例介绍”和“同步排吸泵与其他普通泵对比及典型案例介绍”
回复
babeimozun
2014年08月16日 18:26:44
16楼
sdluxin01 发表于 2011-6-17 17:10 这种泵不仅有柴油机泵、也有电泵,消防部门是认可的。设计中有双电源的可选用电泵,没有双电源的可选用一电 …你好,朋友,我目前正在全国大力推广规范上说的这种同步排吸式消防水泵,拥有天消所的消防检验报告,在任何地方都是可以顺利通过消防验收的。我QQ1214870498,如有疑问或合作机会可随时与我交流
回复
babeimozun
2014年08月16日 18:28:05
17楼
witchzxl-2008 发表于 2011-6-17 21:49 庆功林对我们很熟悉,我知道,我们经常选用他家的设备。就是价格比较贵,呵呵你好,朋友,我们和庆功林是兄弟厂家,目前也正在全国大力推广规范上说的这种同步排吸式消防水泵,拥有天消所的消防检验报告,在任何地方都是可以顺利通过消防验收的。我QQ1214870498,如有疑问或合作机会可随时与我交流
回复
babeimozun
2014年08月16日 18:29:32
18楼
chenxingwen 发表于 2011-6-19 20:14 种泵不仅有柴油机泵、也有电泵,消防部门是认可的。设计中有双电源的可选用电泵,没有双电源的可选用一电泵 …你好,朋友,看来您对这种设备相当了解啊:)我们公司目前正在全国大力推广规范上说的这种同步排吸式消防水泵,拥有天消所的消防检验报告,在任何地方都是可以顺利通过消防验收的。我QQ1214870498,如有疑问或合作机会可随时与我交流
回复
babeimozun
2014年08月16日 18:31:15
19楼
faddaf310 发表于 2011-6-20 15:54 的确,这种泵不仅有柴油消防泵,电动消防泵也有。比如下图。你好,朋友,并不是您说的这种泵,这种泵我们经常在市场中碰到,没有消防部门的检验报告。我们公司目前正在全国大力推广规范上说的这种同步排吸式消防水泵,拥有天消所的消防检验报告,在任何地方都是可以顺利通过消防验收的。我QQ1214870498,如有疑问或合作机会可随时与我交流
回复
babeimozun
2014年08月16日 18:33:25
20楼
jessiechang 发表于 2011-10-27 16:12 我们也用过他家的泵,现在沈阳耐蚀的同步自吸泵反响也挺好的。但是新泡规出来以后8.1.2要求消防泵自灌引水 …你好,朋友,耐蚀是我们的兄弟单位。目前我们和各大城市好多好多设计院都有合作,各省市也都有我们许多消防业绩,您放心使用就行。我们公司目前正在全国大力推广规范上说的这种同步排吸式消防水泵,拥有天消所的消防检验报告,在任何地方都是可以顺利通过消防验收的。我QQ1214870498,如有疑问或合作机会可随时与我交流
回复
huangzhimin
2014年08月22日 14:50:23
21楼
一般消防水泵自灌启动,安装位置应在消防水池底部,自吸式消防泵安装位置可在消防水池顶部。所以消防水泵选型可按消防水池实际情况和安装条件确定。
回复

相关推荐