消防水泵应自灌启动,为何还有自吸式消防泵?
faddaf310
faddaf310 Lv.12
2011年06月15日 14:00:24
只看楼主

很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!比如: 且很多厂家都说: XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。该机组解决了长期以来,消防水池所配套的消防泵组一定要设在消防池同一平面的问题。填补了我国无自吸式固定消防泵机组的空白。产品具有创新性、先进性、实用性,其主要特点:1)简化泵房间的设计,地下泵房间可以改到地上,方便施工,节省投资;2)可以利用室外水池同样达到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,这样在同样有效容积下,水池所占用土地面积比原来小得多,从而节省用地、方便施工、降低造价,还可大幅度节省投资;4)可在负水位情况下工作,及时满足消防要求;5)该机组能及时出水,及时救灾灭火;6)真空管阀的密封新技术,使密封效果比规定要求提高1800倍以上;7)具有严密而可靠的自动巡回检测功能,使机组平时处于准消防状态,一旦需要能即时供水,进入消防状态;8)适用于高层建筑、宾馆、商厦、各类民用建筑、地铁、轻轨、火车站、工矿企业以及其他重要部门的消防要求,它既可作喷淋系统,消火栓系统的供水设施,也可广泛使用于生活供水系统。

很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!


比如:



且很多厂家都说:


XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。

2011年06月17日 15:31:14
2楼
这么好的帖子怎么能忍心看着它就这么沉下去,我们都应该有义务顶顶。如果消防设计真的能用上,那我觉得具有非常好的经济效益。不过我发现该消防泵是柴油机泵,我对此不是很明白,他和电动泵一样吗,也能自动启动吗?
回复
sdluxin01
2011年06月17日 17:10:48
3楼
这种泵不仅有柴油机泵、也有电泵,消防部门是认可的。设计中有双电源的可选用电泵,没有双电源的可选用一电泵、一柴油机泵互为备用。
回复
witchzxl-2008
2011年06月17日 21:49:46
4楼
庆功林对我们很熟悉,我知道,我们经常选用他家的设备。
就是价格比较贵,呵呵
回复
chenxingwen
2011年06月19日 20:14:47
5楼
种泵不仅有柴油机泵、也有电泵,消防部门是认可的。设计中有双电源的可选用电泵,没有双电源的可选用一电泵、一柴油机泵互为备用。是不是饿
回复
faddaf310
2011年06月20日 15:54:49
6楼
的确,这种泵不仅有柴油消防泵,电动消防泵也有。比如下图。
回复
jessiechang
2011年10月27日 16:12:50
7楼
我们也用过他家的泵,现在沈阳耐蚀的同步自吸泵反响也挺好的。
但是新泡规出来以后8.1.2要求消防泵自灌引水,我也咨询了规范组,搞得我们现在都不敢用自吸泵了
回复
icoler
2013年06月04日 03:59:48
8楼
大家好,我是哈尔滨特新泵阀北京办事处的小刘,我们家就是专业生产这种同步排吸式水泵的,应用在消防,循环水,旋流井回水等场合时,可以不用建造地下泵房节约土建造价。对于同步排吸式消防泵我家在上海,北京,江苏,天津,重庆等等一线城市有不少于80个实际的消防业绩。工作原理,产品样本,结构图各位老师有兴趣的话可以联系我呀,我给您的邮箱里发一份。电话189 1129 9105 欢迎交流学习!
回复
icoler
2013年06月04日 04:06:03
9楼
捕获.JPG
回复
icoler
2013年06月04日 04:16:37
10楼
各种行业的设计防火规范中条文说明和条文都具有同等的法律地位,那么请看规范条文说明中同条的说明:若采用自灌式有困难时,应有可靠迅速的充水设备。例如同步自吸式消防泵。所谓“可靠迅速”,就是必须保证消防水泵能在30s的时间内启动完毕并可靠运行。总而言之,有7s以上时间滞后的引水形式都不能用在消防泵的引水上。现在很多的自吸式消防泵厂家你仔细看他们的产品样本就会发现,他们设备的引水时间<2min。这样的消防泵怎么可能满足30秒的出水时间要求呢?
所以 faddaf310 发的这个产品图片一看就知道,它绝对没法满足消防泵的出水时间要求。
回复
icoler
2013年06月04日 04:28:48
11楼
北京某制药厂消防业绩
1.JPG
江苏某能源公司消防业绩
2.JPG
天津滨海花卉科技园业绩
3.JPG
回复