每层分配电箱的进线方式
jakey8470
jakey8470 Lv.2
2011年06月15日 12:29:50
只看楼主

我刚进入电气行业工作,现有一问题请教下各位高手。3层别墅带半地下室的车库,25KW,三相电进线。地下层设置总的进线户内配电箱,每层设置分配电箱,共三个,半地下室车库的照明和插座由总的进线户内配电箱拉出。问题:关于每层的分配电箱的进线方式,我看到有两种,一种是单相进线,一种是三相进线,想问下大家采用的是哪种方式?我传下这两种方式的系统图的截图,谢谢

2011年06月16日 20:57:34
12楼
回复
wxg398216447
2011年06月16日 21:58:36
13楼
看每层的负荷以及设备决定 大功率动力采用三项 照明插座单项 也可以混合
回复
qijunchi
2011年06月16日 23:08:10
14楼
应该要有隔离 或刀开的 像你说的 不加是没有明显断点的
回复
yjyzzj123
2011年06月17日 08:15:34
15楼
三相线的比较合理
回复
nanhu006
2011年06月17日 10:33:19
16楼
图中的表达方式好像哪里有些不一样三相进线不行应该用三条斜线表达吗?
回复
yyy0oo
2011年06月17日 10:36:49
17楼
层箱用单项三相都可以的,但是三相更好就是了,负荷更平衡
回复
活得潦草
2011年06月17日 11:18:39
18楼
个人比较认可三相进线,考虑设备需要。
回复
qidefengan
2011年06月17日 15:32:12
19楼
毫无疑问,每层都要三相进线,而且要预留三相回路。
回复
jlkinglor
2011年06月17日 15:39:48
20楼
我也赞同用三相的
回复
我爱喝绿茶
2011年06月18日 17:44:22
21楼
学学,以后会有用的。
回复

相关推荐

APP内打开