我刚进入电气行业工作,现有一问题请教下各位高手。3层别墅带半地下室的车库,25KW,三相电进线。地下层设置总的进线户内配电箱,每层设置分配电箱,共三个,半地下室车库的照明和插座由总的进线户内配电箱拉出。问题:关于每层的分配电箱的进线方式,我看到有两种,一种是单相进线,一种是三相进线,想问下大家采用的是哪种方式?我传下这两种方式的系统图的截图,谢谢

2011年06月18日 20:23:46
22楼
过来学习一下
回复
zfhwlr
2011年06月18日 20:32:32
23楼
外线入别墅内用三相的,别墅内的每层用电如果在负荷线路电流小于等于60A以下,用单相,否则用三相。

供配电系统设计规范GB 50052-2009
5.0.15

[ 本帖最后由 zfhwlr 于 2011-6-18 20:34 编辑 ]
回复
nicole_s
2011年06月19日 13:48:22
24楼
你说的断路器是不是抽屉式啊?如果不是的话,应该要加隔离开关,如果是抽屉式,那就不必加了
回复
jiangbo88
2011年06月19日 21:06:45
25楼
还是用三相吧,主要是考虑空调机组用电,其它都不需要三相用电。也可以用单相电,电梯等三相用电都在地下室或屋顶,空调如果是小型中央空调,三相电在室外机处
回复
sbfmpl
2011年06月19日 21:09:52
26楼
不错呀!学习中
回复
gaoshanliushui1221
2011年06月20日 07:54:47
27楼
领教了; 谢谢楼主发帖;感谢各位积极发言; 呵呵
回复
yamahaya
2011年06月20日 11:28:50
28楼
回答的太自信了吧!
回复
abcqianqiyi
2011年06月20日 12:33:03
29楼
回复
dhm071314
2011年06月20日 21:10:25
30楼
当然是3相比较理想的啦....还有,配电柜是可以加刀开关的,但是也有不加的。一般工厂里面配设备的都加,市政的话很少加。