低压架空线路引入配电箱不需要Pe线吗
wx_1698936973526
2023年11月02日 22:59:28
只看楼主

380V低压架空线路是四芯的3L N ,从竿上引下到室外的配电箱,进线四芯电缆是没有PE线的,那配电箱上PE排怎么接地呢

380V低压架空线路是四芯的3L N ,从竿上引下到室外的配电箱,进线四芯电缆是没有PE线的,那配电箱上PE排怎么接地呢
kolapika
2023年11月03日 13:59:44
2楼

一般来说,架空线的四根线被认为是3L PEN线,只是没有单独的PE线。

这是TN-C-S系统,需要在引下的配电箱处做重复接地,将PE和N线分开。

当然也可以做TT系统

回复
兵兵有理
2023年11月23日 11:07:07
3楼

打个接地,然后PEN线接到接地上后分开,就变成PE线与N线

回复