新做一计算机房工程,应使用方要求,对于单电源设备,均需在前方安装一个双电源自动切换器(功率要求不低于3KW就行),就是说双路输入,一路输出接至该单电源设备。单电源设备为服务器和交换机还有部分计算机。请问:现在有能满足上述要求的设备吗?请大家帮帮忙吧!或提供相关信息,谢谢!!!
新做一计算机房工程,应使用方要求,对于单电源设备,均需在前方安装一个双电源自动切换器(功率要求不低于3KW就行),就是说双路输入,一路输出接至该单电源设备。单电源设备为服务器和交换机还有部分计算机。
请问:现在有能满足上述要求的设备吗?请大家帮帮忙吧!或提供相关信息,谢谢!!!
12楼
双电源的转换时间由于制作结构的限制不会满足计算机的要求,计算机不丢数据要求是毫秒极的,施奈德的转换开关转换时间是850MS,UPS转化时间是小于10MS,所以要保证重要的计算机供电就必须采用双电源加UPS
回复
13楼
UPS的种类与特点
目前,UPS厂商已经可以为用户提供适应不同供电环境的多种UPS电源,从供电能力上,可分为5KVA以下的小型UPS、5KVA~30KVA的中型UPS和30KVA以上的大型UPS三类;而从供电品质上,可分为后备式(Offline)UPS、在线式(Online)UPS和在线互动式(Line Interactive)UPS。
(1)后备式UPS电源的工作原理及特点
正常情况下,后备式UPS的逆变器处于非工作状态,电网电能通过稳压和滤波环节直接供给负载;此时,电池处于充电状态。当电网电压超出UPS的输入范围,即非正常情况下,UPS通过转换开关切换到电池状态,后备电池开始工作,此时电池的电能通过逆变器变换成交流正弦波或方波供给负载。
后备式UPS采用的是抗干扰分级调压稳压技术,当市电电压正常时,它能向负载提供抗高频干扰的稳压电源,但供电质量不高,输出电压的幅度、频率随市电电压的幅度和频率而变。正弦波输出的后备式UPS的波形失真系数在5%以内。从市电供电到电池逆变供电的转换时间小于10ms,对一般的计算机设备不会造成影响。
后备式UPS的优点是产品价格低廉、运行费用低。由于正常情况下逆变器处于非工作状态,电网电能直接供给负载,因此后备式UPS的电能转换效率很高。电池寿命一般为3~5年。
后备式UPS的缺点在于它的转换时间较长。由于逆变器不是经常工作(或者频繁地切换),因此容易形成单点故障。故后备式UPS一般应用在一些非关键性的小功率设备上。
(2)在线式UPS电源的工作原理及特点
在线式UPS的工作过程是当市电正常时,输入交流电压通过充电电路不断对电池进行充电,同时AC/DC电路将交流电压转换为直流电压,然后通过逆变器再将直流电压逆变成交流正弦波电压供给负载。而当市电中断时,后备电池开始工作,此时电池的电压通过逆变器变换成交流正弦波或方波供给负载,因此无论是市电供电正常时,还是市电中断由电池逆变供电期间,逆变器始终处于工作状态,这就从根本上消除了来自电网的电压波动和干扰对负载的影响,真正实现了对负载的无干扰、稳压、稳频以及零转换时间。
在线式UPS输出的正弦波的波形失真系数很小。一般市售产品的波形失真系数均在3%以内。
在线式UPS由于其工作方式是先对电池充电,然后再由逆变器将电池的电能逆变成交流,因此在电能的转化过程中有一部分电能将被损失掉,一般在线式UPS的电源效率在90%以下。在线式UPS的优点在于它的零转换时间以及高质量的输出电源品质,因此它更适合于一些关键性的应用场合。
(3)在线互动式电源的工作原理及特点
在线互动式UPS是一种界于后备式和在线式之间的工作方式,它集中了后备式效率高和在线式供电质量高的优点。当市电在规格电压范围内时,不作调节直接输出至负电设备,如同一台后备式UPS;当市电高于或低于正常规格时,启动升压或降压功能,并且不使用蓄电池供电;直到市电低于可升压范围或高于可降压范围或市电停电时,才使用蓄电池供电。
在线互动式UPS的逆变器始终处于工作状态,与后备式UPS相比,转换时间非常短,其交流输出电压稳定性较好,但稳频特性不理想。充电器由双向变换器组成,充电效果不是非常令人满意,故不适合做长延时的UPS。
回复
14楼
准确的说应当是STS(静态转换开关)这种开关,艾默生有、APC有、国内也有的厂家有生产。不过贵的吓死人!!!一个国产的大概在7000元左右,是双路220V单相输入,功率大概是3KW。国外艾默生的一个报价是39000。真TM的贵呀!!!
回复
15楼
采用UPS即可。
回复
16楼
完全可以。双电源是指的交流电,为求供电的可靠性。下端的UPS是直流,与前端无关
回复
17楼
看看这个吧
回复
18楼
楼主要找的是静态转换开关(Static Transfer Switch),STS可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电如:
* 非并联UPS系统的n+1冗余
* 不同容量UPS系统的n+1冗余
* 不同型号UPS系统的n+1冗余
功能
两个独立输入源之间的快速转换
转换时间 : 典型值 8 ms/每相 相单独转换模式
转换时间 : 最大5 ms 三相同时转换模式
转化瞬间:源于源之间没有环流
有序的转换:按照顺序,每相在电流过零点的时候发生转换
自动和手动转换
转换由内部逻辑或外部命令控制。
自动转换发生在被选择的源超出其允许精度范围的时候。
手动转化是通过前面板的按钮开关或UPS输入的控制命令来实现的。
专业STS静态转换开关生产商:
http://www.highpower.com.cn
E-mail:hpcsz@163.com
详情请浏览:
http://www.highpower.com.cn/product/bencandy.php?fid=16&id=410
回复
19楼
可以参考http://www.talent-power.cn
问:双路电源切换装置ATS与STS的异同?
答:STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源(主电路优先)。
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
* 非并联UPS系统的n+1冗余
* 不同容量UPS系统的n+1冗余
* 不同型号UPS系统的n+1冗余
回复
20楼
可以采用0时间切换的静态转换开关(STS)。UPS厂家都有这些产品的。不过价钱就很贵了。
回复
21楼
日本共立有一款最短切换时间可达4.2ms。整套系统主要切换开关本体,高敏感性检测器,同相位检测器构成。应该能满足楼主的需要,不过就是价格有些高!:)
回复