请教大家厂房外墙砌筑时砂浆标号不达标,应该怎么办?
曾经沧海
2011年06月15日 08:59:47
来自于建筑施工
只看楼主

我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”[ 本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]

我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”

[ 本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
免费打赏
shijun_wang
2011年06月15日 09:10:04
2楼
将砌块中间的砂浆两边各抠进去3cm,用水将残渣冲洗干净并对砌体充分湿润,然后用M10砂浆嵌进去,并嵌实。抹灰时加大一级标号。
回复
小白胖嘟嘟
2011年06月15日 11:00:47
3楼
这很正常啊,砌筑砂浆不达标在施工中是很正常的,除非用商品砂
回复
chenhua72
2011年06月15日 11:17:43
4楼
很少遇到这种情况,现在砖砌体的砂桨一般都是超标的。
回复
夜宿寒林
2011年06月15日 12:13:18
5楼
最直接的办法就是拆除重做。
回复
夜宿寒林
2011年06月15日 12:21:41
6楼
其实最好的办法、最规范的做法是请(委托)设计部门出处理方案。
回复
xfzap
2011年06月15日 12:30:58
7楼
M1.6实在是太低了,基本上用手就能搓成砂了,建议拆出重砌。或考虑砖墙双面挂钢板网,用高标高砂浆抹灰.
回复
chenkang1973
2011年06月15日 13:29:53
8楼
鉴定!要是鉴定不合格,加固,加固方案由项目技术负责人编制,项目经理审核报监理批,复制一份盖企业公章和监理公司公章后报质量监督站你工程的项目监督员。可行性方案------φ4冷拔钢丝沿灰缝内外侧焊接连接,纵横间距400,其他自定。
回复
huang.tramp
2011年06月15日 13:30:24
9楼
让监理给处理意见,现在正规工程都有监理,质量把关是监理的任务
回复
chenkang1973
2011年06月15日 13:31:48
10楼
特殊处理:请设计单位验算并出处理方案。
回复
chenkang1973
2011年06月15日 13:33:23
11楼
终极处理:拆除后重砌,沙浆标号严格按,实验室试配的配合比执行。