在10KV配电系统中换网柜开关容量,根据多大负荷来配置?
luo282800
luo282800 Lv.7
2011年06月14日 17:06:59
只看楼主

大家来讨论一个问题:在10KV配电系统中环网柜开关容量:如果用电负荷是8000KVA,10KV进线环网柜开关容量是配630A,还是配1250A?请各位发表看法,并提出依据是什么?重在参与。

大家来讨论一个问题:在10KV配电系统中环网柜开关容量:如果用电负荷是8000KVA,10KV进线环网柜开关容量是配630A,还是配1250A?
请各位发表看法,并提出依据是什么?
重在参与。
免费打赏
iamokey
2011年06月17日 16:35:47
2楼
不建议采用环网柜。
采用多大开关计算电流算一下不就出来了?
可采用630A的断路器。
回复
lingxuct
2011年06月17日 23:45:23
3楼
8000KVA是额定容量,线路阻抗很小了,短路时所需的分断电流会很大,建议选1250A的!!

同时,还必须核算短路电流,断路器的极限分断能力要大于最大短路电流!!
回复
luo282800
2013年10月18日 22:21:46
4楼
2楼说的有道理。
回复
zbh2002122
2022年05月06日 11:52:58
5楼
建议不要采用环网柜!
回复
箫随缘
2022年05月07日 15:50:19
6楼

根据供电公司营销要求,这种容量不可能用环网柜的。