有几个问题,请教下,非常感谢。1.5层办公大楼的卫生间用延时自闭阀还是用低位水箱?怎么考虑他们的使用范围?规范是哪一条啊?2.什么情况下卫生间要设清扫口?设置楼面下还是楼面上,各有什么讲究,弄得我见过两个设计一个在楼下,一个在楼上,我无所适从,不知道怎么让施工单位施工才是正确的,

有几个问题,请教下,非常感谢。
1.5层办公大楼的卫生间用延时自闭阀还是用低位水箱?怎么考虑他们的使用范围?规范是哪一条啊?
2.什么情况下卫生间要设清扫口?设置楼面下还是楼面上,各有什么讲究,弄得我见过两个设计一个在楼下,一个在楼上,我无所适从,不知道怎么让施工单位施工才是正确的,
免费打赏
xin82723
2011年06月23日 14:37:14
22楼
谢谢各位的精彩发言,在下学习了。
回复
xin82723
2011年07月30日 22:45:17
23楼
谢谢各位,常来论坛学习了不少东西。
回复
xiaochenbai
2014年06月19日 22:08:53
24楼
学习了,谢谢
回复
panzhibao
2014年06月20日 08:15:31
25楼
一般都会选用楼面上(楼板型清扫口),这样更方便检修。
回复
小草瑜
2014年06月20日 08:39:00
26楼
楼板上和楼板下清扫口都可以
回复
朝阳梦辉
2014年06月20日 17:57:42
27楼
第一问题你们设计自己的问题。第二个问题,在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上映设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设设计时,可将清扫口设置在上一层楼地面上。在转角小于135度的污水横支管上应设置检查口或者清扫口。
回复