小弟一直不能理解为何用UPVC管作冷凝水管时仍需保温,PVC的导热系数也不是很高,看了有关讨论帖说是为了防止结露,如果这么说的话那楼层中的消防等管道岂不是也需要保温?请前辈指点
小弟一直不能理解为何用UPVC管作冷凝水管时仍需保温,PVC的导热系数也不是很高,看了有关讨论帖说是为了防止结露,如果这么说的话那楼层中的消防等管道岂不是也需要保温?请前辈指点
12楼
应该保温
回复
13楼
我做过冷凝水橡塑10MM套管保温,有必要
回复
14楼
冷凝管当然是要做保温的,其实消防管在有些区域有必要的话也可以考虑保温,
回复
15楼
如果管道大部分处于垂直段就实在没必要去保温,但处于水平段的时候流速相对较小,在室内湿度及温度满足结露条件的时候是会产生结露水的,所以建议还是保温吧,省那些钱实在没必要
回复
16楼
我跟着顶一回,楼上有朋友说得对,南方天气潮湿,湿度较大,冷凝水温度较低,所以管道也是容易结露,需要保温。而北方有可能较为干燥,而且冷凝水温和外界空气又无什么温差,所以排水管很少或不会结露,故不用保温。
回复
17楼
PVC做冷凝水管需要保温吗? 笑话!!!
PVC的热阻还不够吗? 冷凝水管又不是满管流!
回复
18楼
对PVC管要保温还是持怀疑态度,17楼的说的有些道理,
回复
19楼
我是沈阳的 刚开始UPVC也没有保温 04年夏天湿度很大 结果我公司售后80%的力量在应付结露现象 后来到现在 UPVC水管一直都保温 以防万一 这是经验教训啊 所以 得用保温!!!!!!!!!
回复
20楼
我是沈阳的 刚开始UPVC也没有保温 04年夏天湿度很大 结果我公司售后80%的力量在应付结露现象 后来到现在 UPVC水管一直都保温 以防万一 这是经验教训啊 所以 得用保温!!!!!!!!!
回复
21楼
应该计算确定!不想算的话,直接保
回复