不能理解用PVC管作为冷凝水管要保温
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月13日 22:50:34
来自于中央空调
只看楼主

小弟一直不能理解为何用UPVC管作冷凝水管时仍需保温,PVC的导热系数也不是很高,看了有关讨论帖说是为了防止结露,如果这么说的话那楼层中的消防等管道岂不是也需要保温?请前辈指点

小弟一直不能理解为何用UPVC管作冷凝水管时仍需保温,PVC的导热系数也不是很高,看了有关讨论帖说是为了防止结露,如果这么说的话那楼层中的消防等管道岂不是也需要保温?请前辈指点
免费打赏
about_hai
2006年05月27日 14:45:45
22楼
知道了,为了以备万一还是保温吧
回复
toplhc
2006年05月27日 15:11:51
23楼


没有数据,不能下结论
回复
liuxinming114
2006年05月30日 17:11:53
24楼
在南方用PVC一般要做保温,一般是19MM的橡塑,在北方一般是不要的

在图集上说一般不要,实际是需要的,我做过几个这样的工程了.

在有的工程中吊顶内的不锈钢给水管都要保温.
回复
金霸王
2006年05月30日 22:35:36
25楼


在南方这不是笑话!!! 甚至有些天面雨水管也加保温.

scf2004scf要是在南方凝水管不作保温肯定笑不出还会哭得很惨!!!!!!!
回复
sunus163
2006年05月31日 09:02:58
26楼
呵呵,在青岛的话也是做保温的,实践出来的结论。
回复
syhsyh
2006年06月06日 16:36:54
27楼
在湿度大或则水管坡度小的管道应该保温,反之可不保温
回复
fly9860-1
2006年06月06日 20:11:17
28楼
冷凝水管一般是要保温的,消防管道是否需要保温应征求设计意见,
回复