不能理解用PVC管作为冷凝水管要保温
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月13日 22:50:34
来自于中央空调
只看楼主

小弟一直不能理解为何用UPVC管作冷凝水管时仍需保温,PVC的导热系数也不是很高,看了有关讨论帖说是为了防止结露,如果这么说的话那楼层中的消防等管道岂不是也需要保温?请前辈指点

小弟一直不能理解为何用UPVC管作冷凝水管时仍需保温,PVC的导热系数也不是很高,看了有关讨论帖说是为了防止结露,如果这么说的话那楼层中的消防等管道岂不是也需要保温?请前辈指点
免费打赏
zwxdh
2006年05月14日 09:03:49
2楼
冷凝水和空调出口的温度差不了多少,比消防低多了,它保温,消防不保温不是很正常吗?
回复
gzlwh
2006年05月14日 11:50:08
3楼
拿冷凝水的溫度跟消防水的溫度比?樓主剛出來工作?
回复
wz411228@co163
2006年05月14日 19:30:04
4楼
看来是差不多刚工作的
而且消防中的自喷在没有火灾的时候很多是空的,并没有水
回复
about_hai
2006年05月14日 20:56:26
5楼
用UPVC管作为冷凝水排水管时,UPVC管导热系数并不高呀应该不会结露吧
回复
yys0411
2006年05月15日 07:47:00
6楼
象北方湿度不大的地区而言,是不用保温的,做过多个项目,都没有保温,也没有结露问题。但对南方湿度比较大的地区而言,是要保温的。
回复
toplhc
2006年05月15日 09:24:20
7楼
保温的目的先弄清楚
回复
njzxh
2006年05月15日 13:43:17
8楼
自己计算校核一下UPVC管最小保温厚度就可以了,天天拍脑袋不会有进步的.
回复
小哨兵
2006年05月15日 13:59:27
9楼
建议做保温,无论南方或者北方地区。因空调季节一般都在25度以上,此时的温度容易形成空气节流,在低于10度的冷凝水管外容易结露。
回复
jicke82
2006年05月15日 19:50:23
10楼
是否结露要看水管所处的环境以及冷凝水的最低温度,如果在环境的露点温度以上就没必要做保温的吧,关键是计算后的结果,不是想当然哦
回复
about_hai
2006年05月15日 21:32:46
11楼
嗯,有收获,多谢各位
回复

相关推荐