自动排气阀能够吸气吗?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2011年06月13日 17:05:42
来自于中央空调
只看楼主

水系统上的自动排气阀。如果系统缺水,或放水时导致的立管顶部呈现负压,这是空气会从自动排气阀内进入吗?

水系统上的自动排气阀。
如果系统缺水,或放水时导致的立管顶部呈现负压,这是空气会从自动排气阀内进入吗?
免费打赏
aaron0813
2011年06月13日 21:12:04
2楼
楼主啊,如果自动排气阀会往里面吸气,那装它有什么用?
回复
andy120
2011年06月20日 17:19:31
3楼
可以吸气的,我的一个项目就是这样子的.换新的还是一样的
回复
adingkgb
2011年06月21日 09:31:32
4楼
理论上不行
但实际上,很多自动排气阀都不可靠
要看内部结构原理
我在现场碰到过会倒吸气的排气阀
回复
zhangwl2000
2011年06月21日 10:05:57
5楼
理论上不会的。你的管道内的压力都那么高的,怎么还能吸气的?
回复
49672685
2011年07月20日 09:35:35
6楼
会的,我碰到过。系统缺水时,局部会存在负压,排气阀倒吸。
回复
zfzfww
2011年07月28日 11:35:33
7楼
前段时间,我听张锡虎老师的课。他讲课时讲到一个实例,其中提到说当系统呈负压时,排气阀会产生吸气现象。
先不说吸气现象是不是排气阀的固有功能,特意设计制造成有这个功能的,我觉得这个现象是有利于系统的,当系统定压补水产生故障或漏水严重补水跟不上时,毕竟这种吸气不会使管道‘憋坏’、‘瘪坏’。

[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 15:07 编辑 ]
回复
mingtian0363
2011年07月28日 22:19:23
8楼
~~~~~~~
回复
yuwaif
2011年07月29日 12:46:08
9楼
自动排气阀吸气现象在实际工程项目中经常发生,设计失误时,闭式及开式系统都可能出现这种情况。
回复
gtbilly
2011年07月29日 12:55:11
10楼
自己去看看原理,理论上是不行的!
回复
bbssjjj
2014年03月04日 16:59:42
11楼
都去看看自动排气阀的结构就知道了,当管道出现负压时是会吸气的,看看图集就知道了。