波纹补偿器安装在两固定支架的中间可行吗?有什么特殊要求?有的设计是安装在中间,但标准图是靠近以固定支架的。
波纹补偿器安装在两固定支架的中间可行吗?有什么特殊要求?有的设计是安装在中间,但标准图是靠近以固定支架的。
2楼
设计上说:参照图集
回复
4楼
补偿器安装在两固定支架之间!!
回复
5楼
请斑竹察看05N5系列建筑标准图集热力工程第54页,然后告诉我补偿器安装在固定支架之间错在哪里
回复
6楼
对于轴向波纹管补偿器,理论上安装在两固定支架要间任何位置都可以,关键是做好导向,尽量让补偿器轴向压缩。如果靠近一侧固定支架,需要按照4D和14D安装导向支架;如果安在两固定支架中间位置,那么两侧都需装导向支架。
回复
7楼
对于轴向波纹管补偿器,应靠近一侧固定支架,需要按照4D和14D安装导向支架;如果安在两固定支架中间位置,那么两侧都需装导向支架。
回复
8楼
轴向波纹补偿器安装在靠近固定支架处是最安全的,城市供热管道用波纹补偿器CJT3016-93,推荐的安装方法也是一端靠近固定支架,设第一、第二导向支架。
回复
9楼
波纹管补偿器应安装在介质方向后端固定支架处。
回复
10楼
不明白10楼意思,为了减少受力,固定支架两侧常常对称布置补偿器,为什么只在介质方向后?
回复
11楼
回复11楼
考虑波纹补偿器安装外置补偿指示拉杆时应安装在波纹补偿器后方,不论在架空和井室内都利于检查
回复