波纹补偿器的安装位置
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2011年06月12日 08:45:32
来自于采暖供热
只看楼主

波纹补偿器安装在两固定支架的中间可行吗?有什么特殊要求?有的设计是安装在中间,但标准图是靠近以固定支架的。

波纹补偿器安装在两固定支架的中间可行吗?有什么特殊要求?有的设计是安装在中间,但标准图是靠近以固定支架的。
免费打赏
牢牢闹钟
2011年06月13日 10:00:43
2楼
设计上说:参照图集
回复
wdbylxmn
2011年06月13日 14:58:34
3楼
同等答案
回复
chenjue1986
2011年06月13日 16:02:05
4楼
补偿器安装在两固定支架之间!!
回复
chenjue1986
2011年06月14日 10:15:01
5楼
请斑竹察看05N5系列建筑标准图集热力工程第54页,然后告诉我补偿器安装在固定支架之间错在哪里
回复
sjp7-8
2011年07月03日 12:12:27
6楼
对于轴向波纹管补偿器,理论上安装在两固定支架要间任何位置都可以,关键是做好导向,尽量让补偿器轴向压缩。如果靠近一侧固定支架,需要按照4D和14D安装导向支架;如果安在两固定支架中间位置,那么两侧都需装导向支架。
回复
cbin_999
2011年08月27日 18:38:42
7楼
对于轴向波纹管补偿器,应靠近一侧固定支架,需要按照4D和14D安装导向支架;如果安在两固定支架中间位置,那么两侧都需装导向支架。
回复
zzxzwg
2011年08月29日 09:16:15
8楼
轴向波纹补偿器安装在靠近固定支架处是最安全的,城市供热管道用波纹补偿器CJT3016-93,推荐的安装方法也是一端靠近固定支架,设第一、第二导向支架。
回复
青岛李宗荣
2011年08月29日 19:30:28
9楼
波纹管补偿器应安装在介质方向后端固定支架处。
回复
zzxzwg
2011年08月30日 15:38:14
10楼
不明白10楼意思,为了减少受力,固定支架两侧常常对称布置补偿器,为什么只在介质方向后?
回复
青岛李宗荣
2011年09月11日 17:41:29
11楼
回复11楼
考虑波纹补偿器安装外置补偿指示拉杆时应安装在波纹补偿器后方,不论在架空和井室内都利于检查