两百多平米的办公楼需要做应急照明吗?
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2011年06月11日 12:10:18
来自于照明工程
只看楼主

单层,也没有走道,敞开办公室,按规范需要做应急照明吗?

单层,也没有走道,敞开办公室,按规范需要做应急照明吗?
免费打赏
永无止境
2011年06月15日 13:24:00
12楼
就用哪种 自带蓄电池的哪种应急灯就可以了
回复
sun_xb
2011年06月15日 14:19:04
13楼
看距离吧,最远处到出口小于10米的话,就在出口做应急出口指示灯就可以了
回复
intertu
2011年06月15日 15:41:58
14楼
办公建筑的火灾自动报警、自动灭火、火灾事故照明、疏散指示标志,消防用电设备等电源与回路和消防控制室的设计应符合现行的防火规范的规定
回复
laohuang168
2011年06月15日 16:57:05
15楼
200平米,如果是大开间的办公场所,如果不存在“直接影响人员安全疏散的地方或火灾时需要继续工作的场所”,应该可以不用做应急照明,否则,按规范必须做应急照明。个人觉得不可能是大开间的,所以还是做上应急照明吧。安全第一。
回复
刘卿强
2011年06月15日 18:01:43
16楼
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
回复
曾经沧海
2011年06月15日 21:43:51
17楼
在你办公室屋顶照明灯具里加装几套应急电源,具体要看你的照明图纸。
回复
wangaixiao6
2011年06月15日 22:11:57
18楼
应急照明一定要做的,按照规范
回复
bentop12
2011年06月16日 10:25:48
19楼
同意16楼的,一切以规范为依据!
回复
jiangbo88
2011年06月16日 17:55:37
20楼
必须做,安全第一,规范要求疏散指示间距20米,北京市的疏散指示的间距不大于10米,基本上办公室都超了。
回复
jlkinglor
2011年06月17日 10:20:55
21楼
楼上说的在理,一切按规范来做,错不了
回复

相关推荐

APP内打开