两百多平米的办公楼需要做应急照明吗?
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2011年06月11日 12:10:18
来自于照明工程
只看楼主

单层,也没有走道,敞开办公室,按规范需要做应急照明吗?

单层,也没有走道,敞开办公室,按规范需要做应急照明吗?
免费打赏
lt19880505
2011年06月14日 10:04:27
2楼
不知道是个什么样的办公室?最好做吧,有图看看最好
回复
mwr1101
2011年06月14日 10:26:33
3楼
办公建筑设计规范 JGJ 67-89
第4.3.10条 办公建筑的火灾自动报警、自动灭火、火灾事故照明、疏散指示标志,消防用电设备等电源与回路和消防控制室的设计应符合现行的防火规范的规定。
回复
fchdzh
2011年06月14日 11:03:57
4楼
感觉 不需要吧
回复
meichaosui
2011年06月14日 16:05:36
5楼
最好还是设置应急照明
《办公建筑设计规范》 JGJ 67--2006/J 556--2006,89年的已经废止了。7.3.10 办公建筑的火灾自动报警、自动灭火、火灾事故照明、疏散指示标志、消防用电设备等电源与回路和消防控制室的设计应符合现行国家有关防火规范的规定。
《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006 11.3.1 的条文解释:本条规定应设置消防应急照明的部位,主要为直接影响人员安全疏散的地方或火灾时需要继续工作的场所。对于本规范未明确规定的场所或部位,设计人员应根据实际情况,“从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置应急照明,如生产车间、仓库、重要办公楼中的会议室等”。
回复
markluan_99
2011年06月14日 16:11:12
6楼
要设紧急照明!
回复
yhue123
2011年06月14日 22:31:29
7楼
如果一眼能看到全部出口就不用做了
回复
shanshuimeijun
2011年06月15日 03:20:26
8楼
不知道是个什么样的办公室?最好做吧,有图看看最好
回复
ypry07
2011年06月15日 08:25:31
9楼
200平。你得看看当地的消防部门的意见。各地可能不一样。山东潍坊不用做。但是山东淄博就得做。
回复
ziruisu
2011年06月15日 08:39:46
10楼
做,一定要做,安全第一,同样是规范要求。
回复
gdx8785
2011年06月15日 09:55:44
11楼
两百多平米的办公室,人不少
做这应急照明也没几个点
也多花不了几个钱,做上好。
规范是一种最低要求。