昨天去面一家合资单位的结构设计,对方经理要求电气五防及出厂检验的程序用英文表达,-_-!哥们 心里那是憋屈啊
昨天去面一家合资单位的结构设计,对方经理要求电气五防及出厂检验的程序用英文表达,-_-!
哥们 心里那是憋屈啊
2楼
没人回答 自己顶下
回复
3楼
没人响应 继续顶
回复
4楼
五防连锁: electrical and mechanical interlock system
回复
5楼
谢谢哥们的回复!
我想知道的是1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断。 路器、分荷开关闭合) 4、防止在带电时误合接地开关,(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)。
回复
6楼
继续顶 直到找到答案
回复
7楼
1、 prevent to operate DS on load ( DS shall not be operated during CB or LBS or contactor has been closed.)
2、 provent to mishandle DS or LBS or contactor ( It can not be operated until operating instruction has matched with device.)
3、 prevent to close DS or LBS during ES is closed ( Only if ES has been opened, DS or DS truck can be turn to working position,and then DS or LBS can be closed.)
4、prevent to mishandle ES during power on( only if DS has been opened, DS or DS truck can be turn to test position, and then ES can ne closed )
5、prevent to enter into live cubicle during power on (Only if power has been off, operator can open the door and enter into live cubicle
不一定完全对,仅供参考
[
本帖最后由 luxaq 于 2011-6-17 11:45 编辑 ]
回复
8楼
Thank U very very very much!
回复