大面积照明 表达方式 探讨
du_wen_bo
du_wen_bo Lv.2
2005年10月26日 20:24:37
来自于照明工程
只看楼主

实际工程中经常遇到大面积照明。各位都有些什么合理、优化的表达方式?仅布置简单照明,详见二次装修的图纸不在讨论之列。现以一般车库为例,先讨论下回路敷射方式:有些工程师习惯布置完灯具后直接引一个箭头指向配电箱方向,标上回路号,有的甚至省略箭头。大家先发表下意见,还有一些相关内容陆续补充。谢谢!

实际工程中经常遇到大面积照明。各位都有些什么合理、优化的表达方式?

仅布置简单照明,详见二次装修的图纸不在讨论之列。

现以一般车库为例,先讨论下回路敷射方式:

有些工程师习惯布置完灯具后直接引一个箭头指向配电箱方向,标上回路号,有的甚至省略箭头。

大家先发表下意见,还有一些相关内容陆续补充。谢谢!
zhh_1977
2005年10月27日 10:33:24
2楼
一般情况下,如果灯具与配电箱近的话我就引到电箱,如果回路远,一根线画过去中途有很多线路重叠,那我就画个箭头标上回路号。
回复
guaguapao
2005年10月27日 11:18:46
3楼
用箭头和回路方式标注方便也便于画图,每条回路都引向配电箱的话线画得太多重叠也多画得眼都花了,呵呵
回复
liuxuefeng2000
2005年10月28日 09:19:21
4楼
应该都是这样吧,画一个向上或向下的箭头,表示线引向柜子的方向,如果把线都画出来的话,图纸就太乱了!
回复
du_wen_bo
2005年11月03日 13:22:40
5楼
现在列举一些反对意见:

1、箭头无法表示敷设路径及敷设方式,实际工程中出现一些楼板洞,导致照明线路必须埋地,
或是取道别处方能敷设,使施工困惑;

2、箭头在有些大面积照明中,单纯从回路号无法判断由何处引来,
有些甚至查看系统图都无法确认,给读图造成不便;

3、仅用箭头无法对此部分施工进行控制,施工方满天拉蜘蛛网,美观性差。设计还只能哑巴吃黄连。
回复
lfzs1230
2005年11月04日 10:08:26
6楼
必须从配电箱引来,并标明回路号
画箭头,你省事了,恐怕看图的人就得费心了。还有,路游也不清楚。想不到,还有这样画图的方法,真是没见识过啊
回复
du_wen_bo
2005年11月04日 12:56:16
7楼
我的目的是想探讨一种清晰的图纸表达方法。

我的观点是有条件的支持此种画法。

前提1、路径一目了然,没有任何歧义,也可统一注明线路全部沿线槽敷设、全部穿管埋顶板。

前提2、回路号标注加上箱体编号。

前提3、明敷管线情况慎用或不用。

总的来说,在满足某些前提下,适当的采用箭头的表达可以使图面更美观。
回复
chenke2002
2005年11月05日 19:43:55
8楼
箭头 是用来画设计图给审图公司看的
画的密密麻麻 是用来施工的
目的不一样嘛
回复
wwt56
2005年11月07日 17:37:23
9楼
标上回路号和灯具得编号,也可以在灯具编号加上相序.
回复
cwq123
2005年11月07日 22:28:24
10楼
可以用一根线表示,标注清楚,这样方便看图。
回复
sexgxjxhhj
2005年11月07日 22:34:47
11楼
可以用一根干线作为出线,然后引出各个回路,这样又清楚又不乱不八糟的.
回复

相关推荐

APP内打开