照明回路灯具数量问题
shlt_27
shlt_27 Lv.2
2006年05月12日 15:05:02
来自于照明工程
只看楼主

请问大虾们:每一个照明回路的灯具可以超过25个么?我做的设计大都28个左右,可以么?

请问大虾们:
每一个照明回路的灯具可以超过25个么?
我做的设计大都28个左右,可以么?
免费打赏
clark0527
2006年05月17日 22:30:48
12楼
〈民规〉和〈技术措施〉上都要求是25个以内,断路器是16A
但是在〈建筑照明设计标准〉50034-2004中提到“不得超过25个光源”

如果你设计的回路是双管荧光灯的话,一个回路也就是12个灯具
如果是三管的,也就是8个灯具

但是如果设计的是组合灯具,象小吊灯什么的,就还是应该按照规范里要求的,不超过一定的电流值
回复
clark0527
2006年05月17日 22:34:17
13楼
现在严格控制光源数量
是结合现行的节能理念而改的

总而言之吧,有新规范,新标准经济应该遵循这个~~
你们院应该有这个讲座学习吧?
回复
luckytree
2006年05月18日 00:45:29
14楼
应该按照规范去设计,如果不按照规范,等到竣工验收时有点麻烦!说你不按规范设计
回复
swallowlikes
2006年05月18日 11:00:40
15楼

说的好
回复
green97
2006年05月18日 11:04:31
16楼
4 照明数量和质量
4.1 照 度
4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x分级。
4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的
规定。
4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。
1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时;
2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时;
4 视觉作业对操作安全有重要影响时;
5 识别对象亮度对比小于0.3时;
6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时;
7 视觉能力低于正常能力时;
8 建筑等级和功能要求高时。
4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
1 进行很短时间的作业时;
2 作业精度或速度无关紧要时;
3 建筑等级和功能要求较低时。
4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。

4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。
回复
delinooo
2006年05月18日 14:14:47
17楼
一般来说不超过25个,开关不超过10个
回复
aries9705
2006年05月18日 14:34:37
18楼
室内照明不知道实际情况怎么样,我做室外的,回路分的越细越好

回复
xqsong@co163
2006年05月18日 20:01:22
19楼
如果你设计的回路是双管荧光灯的话,一个回路也就是12个灯具
如果是三管的,也就是8个灯具


是8套还是8个???
如果没个灯管18瓦,60个才1080瓦,为什么实测的时候电流能达到20A呢????
回复
aicycy
2006年05月19日 09:54:53
20楼

三相不平衡电流
回复
zoulong526
2006年05月20日 17:09:27
21楼
回复

相关推荐

APP内打开