照明回路灯具数量问题
shlt_27
shlt_27 Lv.2
2006年05月12日 15:05:02
来自于照明工程
只看楼主

请问大虾们:每一个照明回路的灯具可以超过25个么?我做的设计大都28个左右,可以么?

请问大虾们:
每一个照明回路的灯具可以超过25个么?
我做的设计大都28个左右,可以么?
免费打赏
家辉
2006年05月12日 18:50:17
2楼
属于照明话题,考虑你的分数很少就不扣你的分数了
回复
hugo66abc
2006年05月12日 22:40:59
3楼
规范:7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过 25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A!
我认为应该按规范所说的去设计。
回复
eyu1023
2006年05月13日 07:25:32
4楼
对啦
回复
江南小生
2006年05月13日 07:41:36
5楼

规范主要是卡的是电流,还有就是故障范围。电流不能超过16A。

回复
zh_yingyu
2006年05月13日 10:38:30
6楼
25个讲的是不宜,不是强制要求,个别回路超过25个是没问题的,你都做28个就不合适了
回复
zz_zz
2006年05月13日 11:53:41
7楼
连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过 25A,光源数不宜超过60个;

花灯是不是‘组合灯具’啊?
回复
fdlight
2006年05月13日 12:34:04
8楼

没错
回复
baileyczy
2006年05月14日 11:24:06
9楼
20个 1100KW 一般都是这样吧

做电的都知道 哈哈
回复
asdl500
2006年05月14日 12:41:24
10楼
我觉得!主要就是考虑电流和影响面积!规范也不是死的!要灵活一点!呵呵!
回复
zyzylz
2006年05月14日 16:41:28
11楼

同意 呵呵
回复

相关推荐