大型调水泵房的消防需要做那些东西?
虾仔
虾仔 Lv.2
2003年03月20日 17:24:51
只看楼主

一个大型调水泵房,防火等级为2及。水泵层、电缆层需要做消火栓吗?控制室需要做喷淋吗?还有那些东西要做?

一个大型调水泵房,防火等级为2及。

水泵层、电缆层需要做消火栓吗?
控制室需要做喷淋吗?

还有那些东西要做?
免费打赏
novacoke
2003年03月20日 19:57:31
2楼
电缆层做消火栓?漏电时还能用不用呀?
回复
xiongmaoji
2003年03月20日 23:30:06
3楼
水电站的泵房应该用气体灭火设备,电缆槽盒要用防火堵料封堵
回复
okle
2003年03月24日 12:09:15
4楼
水泵房火灾危险性为戊类,如耐火等级2级,可燃物少可不设消防给水(估计水灾的可能性比火灾大).
控制室,电缆夹层建议用气体灭火.
灭火器肯定要.
回复