底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工
phlyman
phlyman Lv.9
2011年06月10日 11:12:07
只看楼主

本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。

2011年06月12日 09:33:22
42楼
不要改方案,C40做基础底板和地梁没问题,施工中可以解决。我曾参加过银行金库的施工,设计要求是C50的整体底板而且厚度很大,附近还配了加厚钢混墙,配筋要求也很高。只要项目经理有经验可以做到。
回复
插破天空
2011年06月12日 09:50:25
43楼
环境不同要求也变化大,坐等高手来解答!!!
回复
ytjlcfz
2011年06月12日 10:40:51
44楼
不需改变底板砼强度等级,只要在混凝土中添加微膨胀抗裂剂及抗裂纤维即可
回复
wlw0603
2011年06月12日 12:14:55
45楼
想一些抗裂的措施吧,C40的混凝土用60天强度不行吗,不同标号同事浇注理论上没问题,但施工起来可就很难说质量咋样了
回复
czcydx
2011年06月12日 12:27:01
46楼
如果规范要求要C40 那你只能用C40 不然审核你就过不了
回复
xuxr149
2011年06月12日 13:06:57
47楼
按照规范要求,已经加大保护层厚度了,底板环氧沥青无法施工啊,还有做止水帷幕,场地比较大,不经济的,也不在海边,不是考虑海水的腐蚀,是地下水的腐蚀.
回复
lovermimi
2011年06月12日 13:25:13
48楼
坐等高手解
回复
gaoyanyao
2011年06月12日 14:07:41
49楼
规范是提出了要求,但怎么实现就看自己的选择了,C40是有点高了,大了
回复
shenjialei6666
2011年06月12日 14:55:57
50楼
本人建议承台及地梁面板均改为C30
回复
wushengxu
2011年06月12日 19:55:11
51楼
还会对砼有腐蚀么 把保护层加大不就行了么
回复

相关推荐

APP内打开