剪力墙连梁抗剪不够,如何解决??
lshy08
lshy08 Lv.3
2011年06月09日 23:09:59
来自于PKPM
只看楼主

8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01

8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。
X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01
2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01
3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99

位移和周期都满足,就是剪力墙连梁抗剪不够!!!!
请各位指点迷津!!

pm.JPG

cyh8110
2011年06月09日 23:48:56
2楼
剪力墙这么大的洞口也用墙开洞的形式建模的啊,跨高比多少?楼梯的Y向的墙柱是不是有点长,小高层应该用不了这么长的墙,墙长洞口小的话,肯定得超筋啦,这个模型要好好挑挑呢
回复
zhouenlai1231
2011年06月10日 13:05:54
3楼
12层的话 你这剪力墙明显布置的太多了
回复
longgq1001
2011年06月10日 13:06:23
4楼
虽然说在八度区,但是你的墙是不是太多了额,看着有点夸张啊
回复
彩色的心情
2011年06月10日 17:08:04
5楼
墙太多了,多设置一些框架梁,以降低楼体刚度,减少连梁,减小地震力,降低造价,呵呵,跨高比小于3的连梁可开洞设置,大于三的可以布梁
回复
yjf-2001
2011年06月10日 17:12:41
6楼
将墙断开布梁,不要用开洞的方式。算算再看看结果
回复
yibuzhiyao
2011年06月10日 17:18:41
7楼
剪力墙多了,可加边柱框梁来分隔平面,不宜直接用梁担在墙体平面外方向。
回复
zhuxia720
2011年06月10日 17:30:37
8楼
墙太多了,洞口也太小,刚度太大,第一周期也很大,模型建的不好,好好调调吧
回复
tomocn
2011年06月10日 18:08:45
9楼

说的对,还有就是剪力墙布置上要合理,12层基本上很容易就算过了
回复
mingchang00
2011年06月10日 20:42:16
10楼
12层 剪力墙布置太多
跨高比小于2-3的 用开洞建模
剩下的连梁最好用梁建模
这样调整一下 估计就好很多。
回复
ahhuicao
2011年06月11日 10:13:42
11楼
这模型建的。。。。没法说了