电容的补偿容量如何计算
huwwei
huwwei Lv.2
2006年05月12日 11:39:14
只看楼主

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
免费打赏
chenjianli815
2007年06月25日 13:28:49
53楼




同意!
回复
zyq19650623
2007年06月27日 15:46:44
54楼
电容的补偿容量根据总的用电负荷、现有功率因数、要求达到的功率因数进行计算,也可以直接查表而定。实际选取电容器时,由于考虑到电压偏高、可能存在谐波等因素,因此需要适当选取额定电压更高的电容器,以便延长电容器的寿命。相应的电容器的容量也要更大,相应的计算公式按7楼的即可。特别要强调的是,电容器的单台容量也与电容器的寿命有很大关系,例如两台15kvar的电容器的寿命肯定比一台30kvar电容器的寿命长,因为电容器的容量越大,它的内部温升就越高,以我们的试验数据,15kvar的电容器工作时的温升只有8-10℃,而30kvar的电容器工作时的温升可能达到20℃以上。而电容器的寿命与温度的关系大概遵守10℃定律,即温度升高10℃,寿命减半。
回复
yuji101
2007年07月06日 21:30:12
55楼
回复
iory012732
2007年07月07日 13:40:32
56楼
学术的问题还是要谨慎点好!不要出事故才好!大家的生命都很宝贵!
回复
hexi_000
2007年07月08日 10:41:30
57楼
按下式计算,(415/400)*(415/400)*18=19.375kvar,
即0.415KV,19.375kvar的电容器在0.4KV时的实际补偿容量刚好为18kvar。]
当然你也可以按电容器容量的计算公式来计算(Q=2*3.1415926*f*C*U*U*0.001)。
Q为补偿容量(kvar),f为频率(50HZ),C为容量(uf),U为电压(KV)。
回复
lsb158
2007年07月09日 09:39:44
58楼
电容补偿都是自动补偿吧,难道15KVAR的补偿电容就一定补偿15LVAR吗?
回复
糊仙
2007年07月09日 14:01:05
59楼
还是老外的工程管理办法好:先找个设计师,出图,施工前要求承包商报资料,看你选的东西符不符合要求,通过了你才能按审批生产,最后按审批文件验收,这样一来设计师就很麻烦,但控制了质量啊.
回复
wbcn
2007年07月10日 17:57:44
60楼
(415/400)*(415/400)*18=19.375kvar,怎么来的啊
回复
yan_jiabin
2007年07月10日 18:57:44
61楼
18kva的电容量对电网影响太小了,算错了吧,这摩小的的量没必要补
回复
jack3017
2007年07月18日 10:21:41
62楼
原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊

应选选用440v 25KVAR折算成400v系统则为400v 20.66kvar
回复

相关推荐