请教一下10/0.4KV变压器高压侧短路电流是多少?怎么计算?
请教一下10/0.4KV变压器高压侧短路电流是多少?
怎么计算?
2楼
这可以查电工手册的
回复
3楼
学习一下高压系统短路电流计算,《工业与民用配电手册》上也有
回复
4楼
有个简单的算法,额定电流除以短路比。
回复
5楼
电流除以阻抗电压百分数,一般630KVA以下是4%,630KVA及以上是4.5%
回复
6楼
这么简单的事!
变压器低压侧短路,反应到高压侧的短路电流Id=Ie/Uk%
Ie——变压器要计算一侧的额定电流
Uk%——变压器的阻抗电压%
如果一台1000KVA变压器,它的Uk%=5%,高压侧额定电流Ie=57.74A
那么,低压侧短路时反应到高压侧的短路电流Id=57.74/5%=1155A
回复
7楼
高压侧短路电流要分二种情况:1。如果低压侧无电源或电型电动机,要考虑系统短路容量(或者说系统阻抗)及线路的阻抗,用有名值或标么值方法计算;2。当二次有电源或较大的电动机时,除考虑一次外,还应考虑二次的情况,为一、二次短路电流叠加或一次短路电流和大电动机反馈电流叠加。
回复
8楼
都是高手啊,学习了
回复
9楼
新人来报到,什么不懂,过来跟各位老师傅学习学习!
回复
10楼
Id=Ie/Uk%
这个是变压器低压侧的短路电流计算公式吧
回复
11楼
7楼说的很有道理,真是学习了,进步了,谢谢!
回复