10/0.4KV变压器高压侧短路电流
moller2009
moller2009 Lv.9
2011年06月09日 14:37:54
来自于变压器
只看楼主

请教一下10/0.4KV变压器高压侧短路电流是多少?怎么计算?

请教一下10/0.4KV变压器高压侧短路电流是多少?
怎么计算?
免费打赏
z1g2d3
2011年06月09日 15:22:25
2楼
这可以查电工手册的
回复
wjs6157112
2011年06月09日 15:28:45
3楼
学习一下高压系统短路电流计算,《工业与民用配电手册》上也有
回复
yaoguizhong213
2011年06月09日 22:13:31
4楼
有个简单的算法,额定电流除以短路比。
回复
whb9501
2011年06月13日 13:27:55
5楼
电流除以阻抗电压百分数,一般630KVA以下是4%,630KVA及以上是4.5%
回复
lingxuct
2011年06月13日 15:19:05
6楼
这么简单的事!

变压器低压侧短路,反应到高压侧的短路电流Id=Ie/Uk%

Ie——变压器要计算一侧的额定电流
Uk%——变压器的阻抗电压%

如果一台1000KVA变压器,它的Uk%=5%,高压侧额定电流Ie=57.74A
那么,低压侧短路时反应到高压侧的短路电流Id=57.74/5%=1155A
回复
y502x
2011年06月13日 15:44:41
7楼
高压侧短路电流要分二种情况:1。如果低压侧无电源或电型电动机,要考虑系统短路容量(或者说系统阻抗)及线路的阻抗,用有名值或标么值方法计算;2。当二次有电源或较大的电动机时,除考虑一次外,还应考虑二次的情况,为一、二次短路电流叠加或一次短路电流和大电动机反馈电流叠加。
回复
happily5019
2011年06月14日 08:39:33
8楼
都是高手啊,学习了
回复
happylang
2011年06月14日 09:59:16
9楼
新人来报到,什么不懂,过来跟各位老师傅学习学习!
回复
moller2009
2011年07月11日 11:03:06
10楼
Id=Ie/Uk%

这个是变压器低压侧的短路电流计算公式吧
回复
99xiong2008
2011年07月11日 11:20:55
11楼
7楼说的很有道理,真是学习了,进步了,谢谢!
回复

相关推荐