近日在做一个山坡区的办公楼,框架结构,柱网比较均匀,上部6层。但是下部地基特别不均匀,变化幅度比较大,具体情况如下:孔1,杂填土2.8m,粉质粘土0.9m,圆砾4.2m,强风化凝灰岩1.4m,下部为中风化凝灰岩;孔2,杂填土0.9m,圆砾3.3m,强风化凝灰岩1.6m,下部为中风化凝灰岩;孔3,杂填土0.4m,强风化凝灰岩1.2m,下部为中风化凝灰岩。请问这种地基一般如何控制不均匀沉降,采用何种基础形式比较好或者如何考虑基础?
请大家帮忙给指点下,谢谢!
回复
3楼
个人认为可以从地基处理和基础两个方面入手、1.加设地圈梁可以增强房屋的整体性,防止或减少不均匀沉降。2.通过设置不同厚度的砂石垫层消除地基不均匀沉降。板式基础也可以控制不均匀沉降。期待高手给予更佳意见。
回复
4楼
刚学习结构设计,正好参考参考。
回复
5楼
一柱一桩,桩进入中风化凝灰岩
回复
6楼
板凳讲的办法我也考虑过,无论采取什么的样基础上不结构刚度都要采取构造措施增加刚度和整体性,这是其一;其二,浅基础办法岩石部分以软换硬,土体部分以硬换软,这种处理办法理论上是可行的,但是就担心实际效果达到不了预期的效果,比较纠结。
[
本帖最后由 pdizgs 于 2011-6-9 14:40 编辑 ]
回复
7楼
地勘建议的是浅基础,可是我个人也是倾向于楼上地下室朋友建议的一柱一桩,我计划做人工挖孔桩(墩基础),正在和地勘和业主沟通。做桩比较放心一点。
[
本帖最后由 pdizgs 于 2011-6-9 14:41 编辑 ]
回复
8楼
同意楼主观点,采用人工挖孔桩
回复
9楼
做桩基,桩身全断面进入中风化凝灰岩500mm。
回复
10楼
经济情况决定
!
回复
11楼
做墩基础吧,你的基础深不能做桩基础计算的,持力层个人认为选在强风化凝灰岩层,做好基础拉梁,按两种算法计算,取最大配筋。没问题的
回复