关于电动机直接启动的高压柜保护
shaofeihua
shaofeihua Lv.3
2006年05月11日 20:55:06
只看楼主

紧急求助,abb在10kv或6kv等级上的电动机保护有那几种型号,用真空断路器的柜子和真空接触器的柜子有区别吗?

紧急求助,abb在10kv或6kv等级上的电动机保护有那几种型号,用真空断路器的柜子和真空接触器的柜子有区别吗?
jk_00
2006年05月13日 22:11:40
2楼
翻了一下,没人回答.提上来.
回复
jk_00
2006年05月13日 22:19:36
3楼
第1个问题我没明白;
第2个属于常规问题.也是个较大的问题.
回复
slws1978
2006年05月14日 14:07:26
4楼
用真空断路器的柜子和真空接触器的柜子有区别吗?

接触器可以频繁投切啊。短路器用来控制和保护,主要还是保护么。
回复
shaofeihua
2006年05月15日 22:11:06
5楼
第一个问题就是想用abb的电动机综合保护,但不知道该用什么型号,有个最简单的spam但好像没有过压保护功能
第二个问题问的是用真空断路器和用真空接触器在保护上是否有区别
回复
qiuxiangguang
2006年05月20日 12:23:55
6楼
第一个问题就是想用abb的电动机综合保护,用MICOM P220 动机综合保护吗.
真空断路器和真空接触器保护上区别不是很大,现在两种都配有保护装置.接触器大多用在电机上,断路器用在负荷较多.接触器多数加保险.
回复
qiuxiangguang
2006年05月20日 12:27:25
7楼
第一个问题就是想用abb的电动机综合保护,有个最简单的spam但好像没有过压保护功能.电动机不需要过压保护.进线柜用就可以了
回复