住宅冷热水水力计算
qyz7721
qyz7721 Lv.3
2011年06月08日 22:08:21
只看楼主

住宅冷热水管道水力计算均用规范3.6.4条公式,当分别计算有集中热水供应系统的冷水、热水管道时,最高日用水定额是否乘75%系数(老规范条文说明有解释,新规范没提);而热水管道计算时,最高日用水定额又如何确定?

住宅冷热水管道水力计算均用规范3.6.4条公式,当分别计算有集中热水供应系统的冷水、热水管道时,最高日用水定额是否乘75%系数(老规范条文说明有解释,新规范没提);而热水管道计算时,最高日用水定额又如何确定?
免费打赏
qyz7721
2011年06月09日 15:42:59
2楼
一。热水管道计算时,最高日用水定额套用热水还是冷水定额?当量计算当然套用热水的。
二。冷水管道计算时,最高日用水定额套用冷水定额,是否乘75%系数(老规范条文说明有解释,要乘,新规范没提,按理不应乘75%系数)?当量计算当然套用冷水的
回复
imummyi
2011年06月10日 11:55:10
3楼
顶起来!我也想问关于热水的问题!很多!
回复
designerzl
2011年06月11日 00:32:03
4楼
1、住宅热水按热水定额表选取;
2、冷水作为热水原水的,冷水定额按冷水定额表选取;冷水和热水完全分开,不充当热水原水,计算冷水定额按0.75的系数来考虑。
回复
水往上流
2011年06月15日 13:34:01
5楼
1、给水定额是总的用水量,热水定额已经包含在给水定额之中了。
2、水量计算或耗热量计算不同于水力计算或热力计算,不能混为一谈。
3、仔细阅读建水规相关的章节。
回复
qyz7721
2011年06月17日 22:13:23
6楼
冷水和热水完全分开,不充当热水原水,计算冷水定额按0.75的系数来考虑。
那摩0.75的系数的根据出此何处?
回复
qyz7721
2011年06月23日 21:09:29
7楼
冯翠敏的题解第138页23、24题的Q3-5\Q3-6中的降雨历时好像错了,望求证
回复